甘肃金昌供电公司QC创新成果活动侧记
MB>4Y]rtU
F!C<^q~!
5c%Fb:BW= h=YTgJ 从99.5分钟到46.75分钟,是量变到质变的飞跃,也是甘肃金昌供电公司输电运检室输电带电作业班凝聚集体智慧力量,迸发出穿石的力量。 <R2SV=]Sq# 有问题就要想办法 i+I.>L/S 一次春检,该公司输电运维人员在110千伏宁市一线大转角杆塔装设接地线,由于安装程序繁琐,装设三相接地线用时120分钟,时间过长,延迟了送电的时间,检修任务无法按照计划完成。 }L{GwiDMDl “如果能在最短的时间内完成,就不用担心计划时间”、“接地端头为什么是软连接呢?这样不容易掌握啊!”、“事实上,高空风大,连接端头越不容易被导线端夹口夹住。”全组人员在安全会上你一言、我一语,认真分析工作中存在的问题。 =.m/X> “头脑风暴”后,班长李玉兵也陷入沉思,安全永远是第一位的,对于输电运维人员来说,在保证安全的前提下,能在最短的时间内获取工作的最大利益化,何乐而不为呢? srImk6YD 想到这,李玉兵立刻把想法告诉大家,汇报部门主管后,成立QC小组,专项攻克“难关”。 #z_.!E 小组以提高安全效益和经济效率、减少作业难度、改进质量为目的,确定项目选题,编写方案……“我负责接地线装设论证和抽样测试”高伟主动请缨;“我负责对导线端夹口导电材料、选择操作杆与设备端进行抽取测试和论证分析”王同锐也不甘落后……小组职责详细分工后,各自投入到QC活动的“战斗”中。 bccf4EyQ
Y 办法总比问题多 \:n<&<aVSr 从接地线装设时间的对比分析,到讨论运用新型接地线解决哪些问题,再到选择操作杆与设备端的连接方案……每天、每周,小组的每个人都在成摞的资料中、大量的数据中搜集、分析,反复论证寻找“真经”。 ZS_
z 在选择操作杆绝缘材料时,小组出现了三种不同的意见,有建议使用木质绝缘材料,有建议使用环氧复合绝缘材料,还有建议玻璃钢环氧树脂绝缘材料。三种材料都符合安全规范标准,也符合轻松便携的要求,大家说辞不一,各有各的想法,针对材料的优缺点、适用范围等,大家发表了不同的看法。 T|YMU?4 实践出真知。负责该项工作的王同锐对这三种绝缘材料分别进行了浸泡耐水、破坏性拉力、耐压试验等操作,从试验数据提取中分析发现,玻璃钢环氧树脂绝缘杆具有绝缘强度高,耐腐蚀等优点,适合作为操作杆绝缘材料。 Z>1yLt@ls 如何选择导线端夹口的合理位置,又是摆在小组人员面前的一道难题,新型便携式接电线的铝镍铁合金接头需采用可取下、可调节角度式的连接,可避免发生未可靠接地,减少安全隐患。小组多次召开会议,对方案进行再三研究。“可是,接头要怎么做?我们做不出来啊!”张林续有些苦恼;“就算做出了,是不是符合安全标准呢?”在一旁的张小龙也有些担忧。 [["eK9}0 之后,小组通过加工制作导线端夹口,改良操作杆接口、构件组装等实施四种不同的方案进行试操作,试验效果均达到预期目标。 ] 4*E: 大浪淘沙始成金 e*D,2>o 功夫不负有心人。通过七个月的努力,小组成员用坚忍不拔的毅力和勇往直前的初心,顺利攻克一个又一个难题,成功研制出新型便携式接地线,并成功推广应用在实际工作中 \Z~@/OVc 据悉,新型便携式接地线操作角度可调率达到100%,并可靠接地,操作时间缩短46.75分钟/次,质量减轻1.6公斤,增加经济效益约为69552元/年。 4uE/!dT 今年春检现场,李玉兵带领小伙伴们在110千伏宁白线加装附引流,鸟窝拆除及消缺工作中,在20米高的铁塔中,运用新型便携式接地线,仅用了5分钟。 3v#F0s| “相比之前,新型便携式接地线有效解决了35千伏线路装设接地线安全距离不足的问题,也提高了110千伏线路装设接地线的工作效率和安全系数。”李玉兵通过镜头介绍小组的创新成果。 T0@<u 比起荣誉,更让他们高兴的是能在12或60米高的铁塔上,轻而易举的完成装设接地线这样危险又“抢时间”的工作;这样的成绩,也更让他们相信,力量和智慧的日积月累,从量变到质变的必然趋势,是一条盘旋上升最终通向胜利的路径。 yG# x*\9 7Fa1utVI 5wvh
@Sc\ 9Z 6 (8W?ym
|