提及山东能源新矿集团华丰煤矿顶峰热电公司职工梁欣欣,熟悉她的人无不竖起大拇指,最多的评价就是“巾帼不让须眉”。梁欣欣先后被山东能源新矿集团授予“女员工建功立业标兵”、“女员工十大岗位技术能手”、“劳动模范”等荣誉称号,并以她的名字命名了顶峰热电公司青年技师工作室。 nKJJ7 RL
梁欣欣自从2006年在山东电力高等专科学校电气工程及其自动化专业毕业后,进入山东能源新矿集团华丰煤矿顶峰热电公司工作。她立足本职工作、踏实肯干,勇于担当、敬业奉献,很快成长为该电气环保车间主任、“技术大拿”。 /f9jLY+
近年来,梁欣欣组织参与了电厂化学水处理自动化系统改造项目,带领电气车间技术人员独立设计并安装调试,利用原化水站配电室内旧配电柜,拆除原淘汰的设备及仪表,重新进行布置和配线。新上英国欧陆DCS集中控制系统CPU及底板2套,卡件18套,自主使用IFIX上位机编程软件及欧陆DCS系统进行系统组态并编程,在实验室打点调试成功。现场4个手动阀门改为电动调节门,实现微机DCS进行开关控制,开度可实现DCS微机调整,可根据画面状态确定电动门开关状态,远程监控压力变化。 y+XB
2017年,顶峰热电公司新增加对外供气用户两家,原有供气单位两家。供气流量表的准确率直接影响电厂经济效益,原来的差压式流量计误差较大,需单独安装温度补偿和压力补偿测点,3个仪表准确性共同决定供气流量准确性。针对这一情况,梁欣欣经多方调研,购买新型一体化涡街式温、压补偿一体化流量计,涡街流量计精度高,不需要外接其他测点,安全可靠性更高,确保计量准确公平,维护了公司利益最大化。 n(gw%w+\7
梁欣欣针对热电偶材料费投入较大的实际状况,组织人员进行了改进。在现有基础上,定做耐磨头500mm的热电偶,观察更换频率。购买直径30mm的钢管,更换停炉后更换原测点套管,按照插入深度不超过150mm计算,减少更换难度,达到了预期效果,每年减少使用热电偶20支,节约资金12000元。 0vs9# <&V
工作以来,梁欣欣先后参与了顶峰热电公司三期、四期DCS技术改造,烟气在线自动检测新设备的安装和调试及脱硫DCS设备安装及组态,从DCS柜内配线,到设备安装调试,能够熟练掌握系统的性能和工作方式。在电厂循环水供暖改造工程中,因该DCS系统上位机软件更新,梁欣欣虚心请教厂家技术人员,熟练掌握了该系统的组态编程过程。 E:N~c'k
随着技术的进步,热工仪表更新换代快,自动化程度提高,DCS软件升级,热工检修人员需要不断更新知识体系。为此梁欣欣在干中学,在学中干,认真研究,2011年至2013年参加华丰煤矿技术比武,连续3次获得热工仪表检修专业第一名。(山东工人报)