“三同时”让超长套管吊装更安全

        7月12日,由河南平高集团参与研制国家“863“计划重点项目的世界首台±1100千伏直流穿墙套管完成所有出厂试验,经过18天的长途运输,成功发往国家西电东送战略的里程碑工程“昌吉—古泉”特高压直流工程安装现场。
       这看似简单的新闻,其背后却有着一段“四新”项目“三同时”的故事。
       原来,±1100kV直流穿墙套管为纯SF6气体绝缘穿墙套管,总重约16吨,总长31.3米,外绝缘采用变径空心复合绝缘子,户外端空心绝缘子长14米,户内端绝缘子长13米,穿墙筒体长2.58米,直径1.53米,中间导体长29.55米,也就是中间支撑、两端偏重、外表又是软质的硅橡胶(如图),
        如此的庞然大物,超长、超重、偏沉,给装配、转运特别是吊装都存在较大安全隐患。
       众所周知,起重作业属于特种作业,不规范操作或者吊索具选取不当会导致重物掉落危险造成死亡或重大人身事故,有权威数据统计起重事故占各类安全事故的70%以上。
       作为国内知名的输变电龙头企业,由河南平高集团有限公司自2014年牵头承担±1100 kV直流穿墙套管研制伊始,就将其列为重点“四新”项目,按照国家安全有关法律要求,对超长导体类部件的吊运技术、出厂试验项目危险性实施了严格实行“三同时”、“五落实”制度。
       对此,事业部有深刻认识。因为,前些年即出现过重达10多吨的被吊物侧翻引发重大设备损伤、高低位吊车相撞、柔性吊带拉长或拉断、脱钩、溜钩等多起险肇事件,也曾发生过磁性吊伤腿、甚至无证操作导致身亡的恶性事故。
        承担吊运技术研制的是集团下属的平高电气股份有限公司组合电器事业部。事业部成立了以总经理郭自豪为组长的吊运工作组,从结构入手到可能发生的危害以及国家要求,多次强调安全吊装的重要性。
       先后多次组织产品研发、设计、工艺、安全、生产人员评审套管吊装方案,绘制穿墙套管车间装配流程图,规划场地,梳理套管厂内装配转运试验总流程,评估可能存在的困难和存在潜在风险,考虑规划每一步工序怎么实施和应急处置措施;根据出厂试验方案,对危险的试验项目(内压力试验),编制内压力试验防护方案。
       如何从洁净度10万级的内装车间先后运至100万级的外装车间,再成功运至产品户外存放广场甚至产品安装现场?显然,以往的吊具和传统的作业方式是不行的。
       “必须加上不充分了解套管的操作熟练的技术人员,不能对其进行安装、运行及维护。”在安环科科长赵朝辉的坚持下,《方案》开始就对人员进行了明确规定。事业部的吊运课题组组长郭自豪总经理,对此特别欣赏,亲自拍板,挑选类似套管这类重物上挂装钢缆或吊绳及吊起移动的训练并被授予相应的资格、同时具备接受过业界公认的重物吊装及高空作业训练、以及安全帽、安全带、防护眼镜、防护面具等防护用品的使用训练、能够熟练掌握力矩扳手等操作工具的使用规范的起重工担任。
        经过核算,主绳受力F1=15.87吨,辅助绳受力F2=6.09吨,通过不带配重的套管水平起吊理想状态,从确定方案到电脑桌面三维推演,从配重和缆风绳安装到套管吊绳受力分析、从带配重起吊状态到套管吊装就位、从配重卸载吊车就位再到主吊车拆除等多次三维动画模拟示意。
技术、工艺、质量与安全员联合梳理流程,评估存在的困难和可能存在风险,最终确定“两端部加设专用吊装盖板,4根环形柔性吊绳做辅助兜紧中间的硅橡胶部分,套管侧采用10T×4米手拉葫芦用来调节辅助绳的长端,从而调节配重前后起吊重心的变化,加配重托盘与30个配重块解决中间支撑两端偏重问题”的吊装方案。在前几次试吊过程中,套管水平状态总是把握不住。最后采用4根30米的缆风绳于吊装过程中的导向牵引防止套管大幅度摆动,并水平尺进行检测,确保套管水平起吊。
      方案确定后,就是装前零部件入厂安全技术评审。单只套管从外装转运至内装装配,需要4台吊车、1台平板车共同配合,转运过程中,事业部安全人员、工艺人员、生产管理人员全程跟踪指导;套管装配完成后从内装往外装转运,需要4台吊车、1台平板车共同配合,事业部安全人员、工艺人员、生产管理人员再次全程跟踪指导;厂内试验结束,套管装车出厂,套管包装架结构提前在样机上试用,确保运输无问题,事业部安全人员、生产管理人员、工程设计人员、工艺人员再次全程跟踪指导,直至套管出厂。经过组合电器事业部相关人员的共同努力,直流穿墙套管顺利完成厂内装配、吊装、转运、试验任务,未出现任何安全事件。
      不仅如此,事业部还对采用专用包装架包装后总重量达32吨的套管如何保证运输状态并在运至直流场内便于卸车得问题也进行了积极探讨,最后,在注安师赵科长的提议下,将套管长端放置在车尾端,保证套管卸车后的方向即为套管的安装穿墙方向,实现套管平稳起吊,直流穿墙套管顺利完成厂内装配、吊装、转运、试验任务,同时也便于吊装工装的安装及吊装作业的实施。
       直到2018年4月,《昌吉换流站±1100kV直流穿墙套管吊装作业规范》的终审通过,标志着昌吉换流站平高所提供的±1100kV直流穿墙套管的现场吊装工作终于有了新的作业标准,为实现±1000kV直流输电系统中套管作为换流站直流场设备和阀厅的连接设备的安全安装、运行、维护、试验及运行奠定了坚实基础。
        “这两个月真没白忙乎,平高第一次吊装这样的大家伙,不仅完成了厂内的吊运,连现场安装阶段也都考虑的万无一失,真不容易呀。看来,安全生产讲究三同时、五落实是非常科学的。”事业部总经理郭自豪无不感慨地说道。
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
石永亮
静守己心,看淡浮华。
级别: 钻石会员

UID: 4610
精华: 89
发帖: 124450
财富: 7412413 鼎币
威望: 168 点
贡献值: 162 点
会员币: 10 个
好评度: 2967 点
在线时间: 11784(时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2021-04-19
沙发 发表于: 2018-09-03  
欣赏石老师美文
待到山花烂漫时,她在丛中笑~_~
描述
快速回复

谢谢,别忘了来看看都是谁回帖哦?
验证问题:
正确答案:许振超
按"Ctrl+Enter"直接提交
上一个下一个