统计排行幸运大转盘每日签到社区服务会员列表最新帖子精华区博客帮助
主题 : 不花钱,也能提高作业本质安全
石永亮离线
已发两张照片。
级别: 800米会员
UID: 40101
精华: 0
发帖: 313
财富: 13376 鼎币
威望: 2 点
贡献值: 3 点
会员币: 0 个
好评度: 0 点
在线时间: 216(时)
注册时间: 2017-01-18
最后登录: 2021-09-30
楼主 发表于: 2018-10-12  

不花钱,也能提高作业本质安全

在电工装备企业中,420~1100kV 全封闭组合电器(俗称GIS)和1100kV 跨江输电管道(俗称GIL)绝对是行业顶级产品,其电性功能出厂试验过程中超特高电压”的安全隐患始终存在。
在全国为期三年的电器火灾综合治理活动中,河南平高电气股份有限公司质量保证部超特高压试验科在深入分析岗位危险源的基础上,继2017年完成产品耐压试验安全技术革新之后,2018年又将创新的目光聚焦到了这两项司空见惯的试验作业上,通过不懈努力,取得了自主保安的新成就。
防连动可靠
所谓的防连动,是指断路器分合闸控制回路由于种种原因同时带电,连续进行分合闸动作时能够造成断路器灭弧室因受冲击损坏、液压机构漏油、超特高压断路器副油箱由于回油太急憋爆等重大质量和安全隐患,这是高压开关所不允许的,必须要进行防止和控制,避免类似现象发生。
讨论会上,试验科对现有防连动而制作的外置式防连动装置进行了分析,“这种已经使用多年的外置式防连动装置,不仅裸露地安装在操作桌上不美观,且未采取防护措施,有触电隐患聂海泉说道。
基于对试验作业不安全性的重新认识,经过讨论,确定了产生额外费用的原则下,
“要想法对进行手术,可否采用内置式,也就是将装置镶嵌入操作桌内,然后从操作桌内引出接线”试验课长李继强想了一会,发言道
工装放置于操作桌外侧会有裸露金属,若制作保护盒,将时间继电器底座包装起来,自然解决金属裸露问题但不仅需要花钱,且制作过程麻烦,需要一定的制作时间”试验班长李杰接着谈了自己的想法。
“原则上不允许有额外费用产生聂助理强调。
,于是,大家又返回试验区,通过观察,他们发现试验操作桌是一种对外密封的仪器,把防连动工装置于操作桌内部装上侧门即可实现要求。经分析有两种内置方式:
一是内置与侧面这就需要在固定位置钻几个相应尺寸相应大小的安装孔,两个时间继电器四颗螺钉固定“这样做的弊端是时间继电器侧装易造成继电器与底座脱离,还要将操作桌钻孔,给操作桌带来了一定的破坏性,同时螺钉需露头,必然造成金属裸露存在安全隐患李继强的分析得到了大家的一致同意,显然此种方式不可取。
“我看还是放在底端比较妥当,因为放置于该位置时,两个时间继电器被固定在操作桌底面,出线整洁,操作安全”,听了大家的发言,半天没吭声的副科长高海明开腔了。“这样不仅解决了外置式防连动工装的不安全性的初衷问题,更规避了以上方式的弊端
“我同意高科长的意见,将防连动工装放置于操作桌底端”,小组唯一的一名女工王海燕也说
GIS产品出厂试验环节防连动措施由外置式更改为内置式之后
提高试验员的安全意识,用试验员张艺楠的话“今后试验员接线更方便快捷了,关键是还解决了试验线凌乱问题试验现场更加整洁干净更重要的是杜绝了因误碰金属带电端造成的触电伤害
消除特性试验中设备安全隐患
“科长,近年来超特高压车间试验任务量增加太快了,现有试验工位接地位置配比根本无法满足试验时设备接地需求,也应该改改了试验员魏金涛趁机向李继强提出了另一个问题。
原来,超特高压开关产品生产出厂前的一系列试验中有一项是特性能试验按照规程要求试验时将设备和产品同时可靠接地规避因接地问题而导致的触电事故。但由于日常忙于试验,极少顾及接地线使用方法的规范性时间一长,难免会对设备与试验人员在长时间的通电试验过程中的安全出现保障不力的情况,如何摒弃传统惯性思维,从本质安全的角度进行“零缺陷”作业,部长助理聂海泉为之取了一个好听名字:“接地线大改造”活动。
他们的改进思路是这样的:结合超特高压车间现状,通过开展KYT、安全巡查等专项活动,辨识出试验环节现存的安全隐患1)试验工位接地位置配比不足,一些试验工位设备无处接地,或接地位置过远接地线拉扯过长。(2)在电源柜内接地端子上进行接地,易造成接地线拖拽受力,导致损坏。且接线时存在安全隐患。(3)接地线类型不统一,易被他人误断开。(4)车间内接地排上涂有黄绿漆,不能进行有效接地。
“还有车间内接地位置无接地标示,致使试验人员无法有效识别接地位置,造成无效接地”另一位老试验员李水彬补充道
接下来,在聂助理的指导下,几个人开始合计如何实施有的放矢的改造,最终锁定两个方面,即增加车间内试验工位接地位置配比更换设备产品接地线为黄绿线、清晰明确设备产品接地要求,避免无效接地。
于是,有进行了合理分工,李杰负责增加试验工位的接地位置配比,保障每个试验工位附近都有接地位置。高海明负责将电源柜内的接地线引到外部,更换接地端位置。将接地线统一更换为黄绿线则落在了魏金涛肩上李水彬完成在刷漆的接地排处增加无漆层覆盖的接地排或接地柱。张艺楠和王海燕重点制作和在接地位置张贴接地符号。最后,李继强组织全班人员开展关于设备产品接地的KYT活动,进行危险预知,帮助大家识别设备接地中的安全隐患,再次强调安全意识和试验危险防范意识。
项目实施后,聂海泉又找到技术员将本次技术革新的主要内容写入相关作业指导书中,主要有:添加设备接地的要求,明确接地线使用黄绿线,且接地线不许有接头在有接地标示的地方接线,保障有效接地试验开始前,应先接接地线,再开电源;试验结束后,应先断开电源再拆接地线。
作为平高电气公司电气火灾综合治理的有机组成,质保部试验科“接地线大改造”使超高压车间内试验工位附近都有贴有接地标示可靠接地点,保证了今后超特高压组合电器产品出厂电性能试验时都可靠接地,彻底避免了漏电和误操作的可能,有效提高了超特高压产品出厂试验的本质安全
同时,试验场地更加整洁,更符合6S要求,不仅杜绝了因设备或产品外壳带电(漏电)造成的触电伤害,还提高了试验效率,提升了员工的安全意识和危险防范能力,使员工真正认识到到了出厂试验岗位“安全无小事”的深刻含义
评价一下你浏览此帖子的感受