再小的隐患也逃不过他的眼睛

eI-fH  
_ep&`K  
[[T7s(3  
ueg%yvO  
\Y xG  
l@Lk+-[D  
 ZllmaI  
再小的隐患也逃不过他的眼睛 o HK   
HB9"T5Pd*  
&0 QUObK  
同事说,齐师傅有一双善于发现的眼睛,但他发现的是问题,尤其是生产装置上的安全隐患,他能通过蛛丝马迹,找到问题根源,并迅速采取补救及整改措施。 `(W"wC   
同事口中的齐师傅,叫齐泮民,是齐鲁石化运维中心炼油仪表车间高压加氢班的职工,五十五六岁。同事说,再细小的隐患也逃不过齐师傅的眼;领导说,把活交给他你就放心吧。齐泮民坐不住,想找他很容易,借用一句话说,就是“他不在现场,就在去现场的路上。”现场有活儿,他干活儿。没活儿,他便转悠。转悠,并非是闲得无聊,他是想看看哪儿又有不妥。眼见为实,只有亲眼看一下,他才放心。齐师傅眼可“贼”了,别人看不见的,他全能看见。胜利炼油厂加氢裂化装置塔底回流阀的穿线盒出现微裂,齐泮民一眼就发现了。 F"Dr(V  
穿线盒所处的位置不起眼,如果不低头、不侧身,很难发现。刚好下过雨,裂缝向上,雨水会顺着穿线管流到定位器的接线端子处,很容易造成短路。他打开定位器的盖子一看,里面果然是潮乎乎的。擦拭过后,他又找来密封泥把缝临时堵上,等来了新穿线盒再换上。离它不远处,前几天,齐泮民刚刚换过一个接线盒。穿线盒损坏,是因为穿线管丝头生锈,将其胀裂。 8%4;'[UV  
“看,那个穿线管接头又断开了,有可能是施工干活儿的撞断的。”说着,齐泮民钻到设备底下,两手用力往一起拽穿线管。齐泮民说,像这种问题,还有一些漏点,随时都可能发生。只要出来多转、多看、多留意,不可能“空手”而归。齐泮民发现冷高分塔的一台双法兰液位计出现微渗漏。塔内的冷却水含硫较高,且塔内压力高达160公斤,处理起来要格外小心,否则,会出现意外。干这样的活儿,齐泮民有经验。他说,使不得蛮劲,全凭手上的感觉。把螺栓要对称着把,八个螺栓不能依次把完。 Y58H.P  
力道使用不匀,就会出现渗漏工艺人员说,氨罐仪表有问题,因为和现场玻璃板的读数不一致。齐泮民看过之后,说是玻璃板堵了,仪表没问题。“没检查、没测量,恁凭啥说是玻璃板堵了?”工艺人员很疑惑。齐泮民断定的理由很简单,罐内有介质的部位和没介质的部位温度不一样,用手一摸便知晓。果然如此,经仔细检查,的确是玻璃板的事儿。 5%'ybh)@   
齐泮民干活有巧劲儿,如果和生产上说不清楚,他就会用一些小事例证明。加热炉达不到生产所要的运行状态,工艺上怀疑负压表不准,齐泮民查过后,说没问题,但别人不信。无奈,齐泮民找来一段塑料管标上毫米刻度,装上水,弯成“U”型,插到引压管上。连接引压管这头的水面高于另一侧,用这个高度一换算,与仪表的指示分毫不差。 74_?@Z(  
齐泮民说,光会修仪表不行,还得懂工艺。操作参数并不是没有关联、独立存在。从相关的操作参数,就能断定出仪表正常不正常。比如说塔顶回流温度,如果一点有异常,就可以通过其它点来断定,是表的事儿,还是其它原因。入冬之后,齐师傅在现场的时间更长了。他说,大活儿不是天天有,可修修补补的活儿有的是。光这几天,他就发现伴泄漏、穿线管裂纹五、六处。 s$y_(oU,D  