巴陵石化消除一跨越京广铁路线重大安全隐患

中国石化新闻网讯 12月11日14时30分,随着最后一根跨越在京广铁路线路上的10千伏高压架空导线电缆被剪断移除,京广“大动脉”在岳阳段临时停运20分钟后,提前25分钟恢复运行。至此,巴陵石化成功消除由湖南省安全生产委员会督办的10千伏架空线跨越京广铁路重大安全隐患。 EleJ$ `/  
t[X^4bZd  
据介绍,上世纪70年代建设的巴陵石化水务部云溪生化车间污水处理10千伏架空线路,属一类用电负荷,电源取自国家电网岳阳电业局云溪110千伏降压站,现有两条10千伏架空线路,其大部分电杆始建于1970年,出现较大的纵向或横向裂纹,且杆塔有漏筋现象,存在重大安全隐患。由于该跨越京广线(K1406+676)路段,被列为湖南省级安全生产重大隐患,由湖南省安委会督办,必须在2018年底完成。 \**j \m   
!yrh50tD  
今年8月,巴陵石化成立隐患治理项目部,研究决定将云溪生化车间电源线路全线改造为电缆线路,经综合比较,新线路采用同一个变电站不同主变不同的2条专线供电。热电部电管中心历时近4个月,克服困难,先后完成新污水电缆线路的设计、招标、采购、施工,新生化车间电源线路12月9日18时5分投运,同步停运原污水架空线路。 iZeq l1O  
W,CAg7:*  
为了将架空在京广铁路线路上的6根10千伏高压电缆拆除,巴陵石化及热电部加强与岳阳市云溪区政府、国家电网、广铁集团长沙机务段等部门的协调,争取支持,制定详细的安全措施,周密布置,严格按照施工作业方案,完成所有前期准备工作。 #\D 74$D  
[Eu) ~J*  
12月11日14时10分,在确认京广铁路岳阳段线路临时停运并区间断电后,巴陵石化热电部电管中心组织专业人员,利用3台大型吊车及1台轨道登高检修车同时作业,放线、剪线、移线操作一气呵成,20分钟就将6根长达2000米、约2吨重的高压电缆逐根安全拆除,作业时间较当初商定的京广线停运至14时55分缩短25分钟。(彭展 刘宁) p0zC(v0*  