为了正确有效使用新上自动灭火系统,1月13日上午,轧钢厂邀请消防设备公司对液压、电工、岗位工、生产调度长、安全员等相关岗位人员在分厂会议室和液压站及主电缆隧道现场,分别进行了悬挂式干粉灭火装置使用维护培训。
按照《钢铁冶金企业设计防火规范》GB50414-2007,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013等相关规范要求,轧钢厂在地下液压站及电缆隧道内新增了自动灭火系统,由于本灭火系统采用的是(非贮压)悬挂式干粉灭火装置,它由干粉灭火剂、电引发器、固气转换剂、耐压钢制外壳、六爪喷嘴、铝膜和安装架共同组成,与普通灭火器使用和维护都有不同,为此,轧钢厂安全科按照分厂领导要求组织相关岗位人员进行自动灭火系统培训,学习悬挂式干粉灭火装置使用、维护,保证后期使用的高效。
培训会上,消防设备公司人员从产品简介及工作原理、适用范围、主要性能参数、装置示意图、安装使用说明、使用注意事项、维护说明等方面,结合灭火装置实验引爆小视频进行了具体讲解,并对培训人提出的问题进行了答疑。指出这种悬挂式干粉灭火装置启动电流≥0.5A,有效期为5年,适用于生产车间、配电房,电缆沟等层高比较小的相对封闭空间,能迅速扑灭A、B、C类火灾和带电电气火灾。可人控电启动或与火灾自动报警系统配套使用。若采用非系统电信号启动,需定期检测电子自动温感启动器,当按下检测按钮指示灯不亮时,更换电池即可。
为了提高培训效果,让培训内容更加接近现场和实物,随后,在分厂安全员带领下,消防设备公司人员和培训人员一起先后进入850车间电缆隧道和850液压站,结合现场进行了电控型和温控+热敏感型两类灭火装置实物进行了使用、维护内容讲解。如:在注意事项上,指出安装前,需检查灭火装置外壳及喷口处铝膜的完整性,若有破损时,不得使用;电引发灭火装置在安装前,将数字万用表置于X200Ω档,逐具测量电引发器引出线端的电阻值,单组引出线的阻值在2Ω—4Ω为合格,不得有断路等缺陷;测试装置应选用数字万用表……等细节问题。
在具体维护上,指出如外壳有压痕和损坏处,必须更换灭火器;灭火器外壳须定期清除灰尘和脏物;在通电状态下不能进行任何检修工作;检查灭火装置电启动的安全电流不大于150mA;灭火装置达到保质期或使用有限期,若需拆卸,应由专业人员负责进行,以防伤人。
本次培训做到了理论与现场实际的有效结合,提高了职工对自动灭火装置的理解。消防设备公司人员承诺,为了保证培训人员正确使用、维护自动灭火装置,下次还要来厂进行灭火装置引爆实验,到时可组织大家继续观看学习,加深对自动灭火系统工作原理的理解。(通讯员 郭飞)
描述:消防设备公司对悬挂式干粉灭火装置的使用维护进行理论培训
图片:483028192594445805.jpg
描述:消防设备公司对自动灭火系统控制方法进行现场实物讲解。
图片:542393272341907146.jpg
描述:消防设备公司在电缆隧道讲解热敏感型灭火装置
图片:609331574301129596.jpg
描述:消防设备公司对悬挂式干粉灭火装置的使用维护进行理论讲解
图片:689083275685031039.jpg
描述:消防设备公司结合实物讲解使用维护
图片:636403087682987457.jpg