“你们看这个拆开的 旧电容器里面,还有两个外观是完好的,如果专业技术检测参数达标的话,咱们可以选优重组再利用,这样就可以为咱厂节省材料费用。”电工班长牛建刚与工友们探讨着。
近日,马头洗选厂孙庄生产部电工班技术人员对拆卸下来的旧电容器重新组装再利用,于低压配电室试运行,无功补偿功率因数保持在0.90以上,达到国家无功要求。使旧电容器回收再利用创效益,达到了降本增效的目的。
该生产部针对低压配电室拆卸下来的电容器进行拆解,通过外观判断发现每组电容中仍有多个完好,于是,“牛建刚
创新工作室”组织技术骨干,从专业角度利用万用表对拆卸下来的单体旧电容器进行容量测量,用电容表测容值与额定值比较,把在允许范围的选出来,分别将容量为20 Kvar、30 Kvar、40 Kvar的电容重新分组,每组电容个数为9或12个,按3的倍数科学组装。组装完毕,安装至电容柜内试运行,通过使用组装后的电容器参数稳定、运行正常。
截止目前,该生产部技术人员已先后组装5组电容器,按同型号的新电容器单价4000元计算,共为
企业节省资金2万余元。
图文: 邵玉玲
描述:旧电容器重新组装 再利用
图片:焊接.jpg