中国石化新闻网讯 9月11日,由销售华南与武汉大学联合研发的线路无功电压智能调节系统在玉林站并网成功,各项技术指标达到设计要求。这是中国石化成品油长输管道首套针对线路无功电压智能调节的系统。 517wduj
^z{Xd|{"
该系统在稳定母线电压的情况,将提高功率因数保持在0.95以上,每年可节省电费约20万元,是销售华南践行绿色生产、发展循环经济的又一具体实践。 l59
N0G
m-tn|m!J
玉林站变电所有两路外供电线路,分别为塘步线及铁西线,其中,塘步线长7.98公里。由于线路过长,压降大,日常运行主输泵时电压降到9.7kV以下,当铁西线出现检修或故障停电,由塘步线带全站负荷时,电压进一步降低,最严重时降到9.38kV,频繁造成主输泵电机过流跳闸,严重影响电机等重要负荷的正常运行。同时,线路损耗也将增大。 cC/32SmY4
sq(5k+y*J
对此,销售华南坚持自主创新,聚焦“产学研用”深度融合,以稳定变电站的电压(稳定在10-10.5kV间)、功率因数不低于0.95、降低线路损耗为目标,与武汉大学合作研发了线路无功电压智能调节系统。 I0Allw[
fJ5mKN
(廖远桓) .57Fh)Y