妙手改造加水控制装置
谭吉辉
3月5日,一套由员工自行设计的加水控制装置在河南油田采油一厂塔河项目部成功运用。
2月27日,塔河项目部生活加水装置的电动机电磁阀出现了故障,电动机始终维持在运转状况,每次进水量和加水时间不好控制,稍不注意就会发生冒灌,必须有专人在旁边盯着,长期以往还会造成电机烧毁,即耗时耗力又浪费水资源,无形中增加了成本支出。
受疫情管控的影响,电磁阀和电动机无处购买;而且电动机一旦烧毁,将使项目部200余名在岗员工无热水使用。
电仪班班长杜晓宏看在眼里急在心里,他突然想起来在观看手机抖音时,看到了有人使用电泵控制水源的视频,受其启发,杜晓宏萌生了设计加水控制装置的念头。
随即,杜晓宏找到同事李功华,两人的想法一拍即合。他们从利用废旧材料、简单实用,便于日后维修的角度考虑,几易其稿构思出最终方案。
一连几天,两人下班后就躲在办公室里,使用报废的电接点压力表代替电磁阀,采用设定压力值控制交流接触器,达到切断电源、保护电动机的原理,改造出一套加水控制装置,并经过多次试验后成功安装运用。
加水控制装置投入使用后,避免生活用水发生冒灌现象的发生,节省人力,防止电动机烧毁,节约了成本。
图为杜晓宏(左)和李功华现场对装置进行检测。