统计排行幸运大转盘每日签到社区服务会员列表最新帖子精华区博客帮助
主题 : 金刚煤矿2020年高压电气预试结果报告
qiushui离线
走自己的路,让别人去说吧
级别: 万米冲刺会员
UID: 36182
精华: 19
发帖: 926
财富: 75637 鼎币
威望: 21 点
贡献值: 59 点
会员币: 0 个
好评度: 78 点
在线时间: 219(时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2023-03-13
楼主 发表于: 2020-03-15  

金刚煤矿2020年高压电气预试结果报告

金刚煤矿2020年高压电气预试结果报告金刚煤矿2020年高压电气预试结果报告

金刚煤矿2020年高压电气预试工作于2019年12月1日开始,2020年3月6日结束。该矿成立了由曹云、曾国强、杨良佳、龙江四人组成的试验小组,杨良佳为组长,曹云为技术负责人。对全矿井6KV及以上的高压设备、电力电缆、继电保护装置、避雷器、绝缘用具等进行定期预防性试验及校对工作。
一、高压开关柜
1高压开关柜压开关. 试验项目:绝缘电阻、直流泄漏、工频耐压、压开关. 试验项目:绝缘电阻、直流泄漏、工频耐压继电保护整定及校验预试结果:全矿6KV及以上的高压开关柜(中风井10KV变电站、35KV变电站、副井绞车房)共74台,备用2台;应测74台、实测74台,合格74台,合格率100%。

井下的高压防爆开关试验项目:绝缘电阻、直流泄漏、工频耐压、继电保护整定及校验。全矿6KV及以上高压防爆开关共72台,备用1台;应测72台、实测71台,合格68台,合格率95.77%,其中1台未作预试的主要原因是:未联系到停电时间或无试验电源,但绝缘电阻均合格;其中3台预试不合格的主要原因是:直流泄漏不合格,高压绝缘子破损和绝缘电阻不符合规定,全部进行了处理和更换,处理后测试结果合格;全矿6KV及以上矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器共12台,应测12台、实测12台,合格12台,合格率100%;全矿6KV及以上矿用隔爆兼本质安全型电抗器开关共12台,应测12台、实测12台,合格12台,合格率100%。
高压电缆试验项目:绝缘电阻、直流泄漏、工频耐压。
2.预试结果:全矿(不含地面变电所内)6KV及以上的电缆共有80条,实测75条,合格75条。合格率100 %,其中:
①主干线电缆(≥100米)有24条,实测21条,合格21条。合格率100%;
②过线电缆(<100米)有56条,实测54条, 合格54条。合格率100%。
注:其余未测试原因是未联系到停电时间。
五、继电保护整定调整及校验
1.开关柜:全矿应整定校验的开关柜共74台,其中5台隔离开关,2台备用开关,需整定67台,但1台未联系到停电时间未进行整定。对66台进行整定,已整定66台,3台不合格,合格率95.45%,对3台不合格的开关柜全部进行了整改,整定测试合格。
2.防爆开关:全矿应整定校验的防爆开关(含矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器共11台)共83台;已整定81台,合格79台,合格率97.5%。(2台未整定,其中1台备用开关,1台无试验电源。不合格的原因为:综合保护器和机械跳闸机构故障。

避雷器试验项目:绝缘电阻、工频放电。预试结果:全矿35KV、10KV、6KV生产和生活用供电共装设避雷器33组,应试33组,实试33组,合格30组,合格率93.9%;其中:35KV石金一、二回共4组、风机一、二回共4组、华滩子线路共15组、矸石山2组、副井绞车1组、+120水平一、二回共4组、矿区照明架空线路共3组。对不合格的避雷器全部进行了更换。

绝缘用具:全矿共24双绝缘靴,经测试全部合格,合格率100%;共24双绝缘手套,合格23双,合格率95.83%,其余1双不合格的全部进行了更换;共25支验电器,经测试全部不合格,合格率100%。

电压互器: 试验项目:绝缘电阻、直流泄漏、工频耐压。
     预试结果:全矿6KV及以上共装设电压互感器10组,实测10组,合格10组,合格率100%。            
存在的问题及整改意见: 对因无试验电源或受停电限制的各设备及电缆,在有条件时进行补充测试。对不合格的高压开关,预计在3月底前进行处理。对矿井地面5台主要生产用变压器的变压器绝缘油作简化试验,预计在3月底前进行处理。
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
我曾在古榕树下原创文学网站原创文学网站上著有一夫文集。
描述
快速回复

谢谢,别忘了来看看都是谁回帖哦?
验证问题:
正确答案:余梦伦
按"Ctrl+Enter"直接提交