2020年6月22日,经过项目部、施工班组,甲方设备部、安环部、监察部、车间及监理单位等人员的共同努力,历时一天,唐山东日化工项目针状焦一、二步高压管道系统顺利试压完成。
该管道系统自水力除焦区高压水泵,经过蒸馏塔区管廊,接至焦化塔区高压胶管,设计压力26MPa—29MPa。参与试压的管道起始位置为除焦水控制阀出口处,经过蒸馏塔区管廊,终点位置为高压胶管前端法兰处。施工过程中,项目部将此管道系统的施工定为重中之重,进行施工全过程监督。每一道口的焊接,每一道口的热处理,每一道口的探伤,都由专人做记录。试压前,项目部与甲方、监理及设计单位反复讨论,最终将试验压力定为最高设计压力的1.15倍,即33.35MPa。试压时,项目部及试压班组按试压方案的分工,各司其职,现场紧张而有序。最终,此高压管道系统一次试压成功。
此高压管道系统的试压成功,不仅为我单位在高压厚壁管道施工方面积累了施工经验,更是向业主展示了我单位的综合实力,为工程最终顺利投产奠定了基础。