今日说安全

管理提醒: 本帖被 dqqjk 执行加亮操作(2020-07-12)
今日说安全
810分,机加班班前会,“今日说安全”准时开讲。
今天由班组长辛维博主讲,维修四部泵站一班在检修1-59泵站,首次通电试验时发生电缆插头放炮事故。本班钳工李某与电工张某更换3-4泵站乳化液泵,喷雾泵增压泵电机电缆时,将一根新电缆与电机侧连接,未与开关侧连接,而原旧电缆(放炮电缆)与电机侧断开,未与开关断开连接。在现场由于新旧电缆混放,作业人员未检查现场,直接从泵站主控台送电启泵,导致乳化液增压泵电机电缆发生放炮。
班长辛维博继续说道:“在本案例中,李某与张某拆除乳化液增压泵电机电缆时违章作业,未按“先拆电源侧,后拆负荷侧”的顺序拆解作业。同时进行通电测试时,未认真检查现场电缆连接情况。没有发现电缆是否连接,导致事故发生。我们在工作中如何防范之类事故呢?”
班组电工王耀利深有感触地说;“干电工是细致活,现场检查不到位就送电,这是电工的大忌,现场监护也非常重要。”
“对,每次供电系统都要进行认真排查,尤其对存在一台开关带多个负载的,防护措施必须到位,确保谁停电,谁挂牌,谁上锁,谁佩戴钥匙的原则,同时要保证两人互相监护作业。”班长辛维博补充说道。
“我认为生产作业工艺执行不到位,作业时未按作业标准流程,疏漏检查,如果通电前对现场检查,核实电缆连接情况,就会避免事故的发生。”一向沉默寡言的周永福也发言了。
“更换电缆时要严格按照标准流程作业,应先拆除开关侧电缆端头,再拆除负荷侧电缆端头。现场也要整齐有序,便于发现问题。我们要做到举一反三,我们车工现场摆放凌乱,成品与半成品混放,摆放不整齐,存在安全隐患,我们要从眼前做起。安全无小事,我们一定要引以为戒,加强现场管理,杜绝类似事件的发生。”班长辛维博进行案例总结。
这里没有动人的故事,没有言辞激昂的阔论,只有平凡地发生在车间每个人身边的小事,以自己的亲身感悟,讲述一个安全小事例,生动鲜活地以身说安全。这是机加工车间自开展“不忘初心,牢记使命”主题教育以来,始终坚持班组内部找差距,抓落实,不断提高员工安全意识,从身边自我做起。
“今日说安全”,每周一至周五每天5分钟小讲堂。为了将安全意识深扎在员工心中,增强员工对企业的“安全感”,机加班组开展了由员工上讲台,每周一、二由车间员工轮讲自己在工作中遇到的不安全隐患、未遂事件案例,不仅加深对安全事故的认知,同时警示员工避免同类事件的再次发生;周三由班组长展示班组抓拍到的不安全未遂事件,进行不安全隐患大曝光,以宣教的方式进行教育员工,远离危险,拒绝违章;周四由不安全行为人员现身说教,认知自己的过失,提醒其他员工,避免同类不安全行为的发生;周五由车间经理回顾历年安全事故案例的宣讲,告诫员工时刻警惕身边的安全隐患,以生动的案例,教育员工安全工作。
据了解,安全小讲堂开展以来,车间员工积极响应,提前预约进行宣讲。在后期,班组将事故案例进行记录整理,并制作微信小视频、抖音等多种形式,在班组员工间进行转播。安全之钟,时时敲响在每位员工心中...
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
dqqjk离线
乔吉奎
级别: 管理员

UID: 39817
精华: 16
发帖: 81707
财富: 222307 鼎币
威望: 18 点
贡献值: 84 点
会员币: 0 个
好评度: 48 点
在线时间: 10449(时)
注册时间: 2016-09-07
最后登录: 2024-04-19
沙发 发表于: 2020-07-06  
稿子修改得不错哈
dqqjk离线
乔吉奎
级别: 管理员

UID: 39817
精华: 16
发帖: 81707
财富: 222307 鼎币
威望: 18 点
贡献值: 84 点
会员币: 0 个
好评度: 48 点
在线时间: 10449(时)
注册时间: 2016-09-07
最后登录: 2024-04-19
板凳 发表于: 2020-07-06  
辛苦了,配幅图片就好了
描述
快速回复

谢谢,别忘了来看看都是谁回帖哦?
验证问题:
正确答案:13
按"Ctrl+Enter"直接提交
上一个下一个