统计排行幸运大转盘每日签到社区服务会员列表最新帖子精华区博客帮助
主题 : 机电队电工检修+120辅排变电所高、低压开关的质量要求
qiushui离线
走自己的路,让别人去说吧
级别: 万米冲刺会员
UID: 36182
精华: 19
发帖: 926
财富: 75637 鼎币
威望: 21 点
贡献值: 59 点
会员币: 0 个
好评度: 78 点
在线时间: 219(时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2023-03-13
楼主 发表于: 2020-12-07  

机电队电工检修+120辅排变电所高、低压开关的质量要求





根据矿年末检修工作安排,12月6,机电队对辅排变电所高低压开关进行检修,为确保工作顺利及检修质量,特作以下要求
机电队电工班负责完成+120辅排变电所高、低压开关检修,项目负责人:曹云。检修内容:高压开关开盖检查,失爆检查,低压开关整定值调整,换按钮,安全保护检查。开关完好,保护齐全,灵敏可靠,无失爆
工作前,项目负责人必须认真召开班前会,学习此措施,强调工作重点及注意事项,明确工作内容,熟悉施工方法,做到分工明确、密切配合、服从指挥。并严格做好此次工作的自主和互助保安。在到达工作地点后,工作负责人要对工作地点的环境进行认真检查,做好敲帮问顶工作,确保工作地点检修处的工作环境安全

项目负责人应向调度室请示,征得同意后方可断开需检修开关的高压开关电源。停电时,必须按停电、验电、短路、接地、挂牌的顺序进行。工作人员必须按《电业安全作业规程》有关技术要求作业。停电检修时,停电后的开关手把必须锁住,并挂“有人工作,严禁送电”的警示牌,停电检修前半小时必须通知调度室,凡没有按停电制度办理停电手续的,都视为带电状况,线路上不准任何人进行作业。
检修高低压开关时,认真仔细倾听每台高低压开关有否有放电的声音,若有异响必须进行停电开盖检查。对每台开关进行防爆检查,严禁出现“鸡爪子”、“羊尾巴”、明接头、破口。操作高压电气设备时必须穿戴好绝缘用具和工具,不得随意调整开关保护整定值,不得随意甩掉电气设备的保护装置。各种防爆开关的保护装置和附属元件及紧固件必须齐全、完整、可靠。
开关检修好后,工作负责人检查开关和测试绝缘,达不到要求及时更换和处理。馈电开关接线室不得掉落其他物品,特别是导电材质,以免接线室发生短路。对检修合格的开关贴上“防爆检查合格证”。
检修工作结束后高低压开关保护插件调到相应位置,并按照原设备标志牌对整定值进行调整。停送电负责人向调度室联系送电,征得同意后,进行试送电一次。无异常情况,再次进行送电,认真观察设备正运行情况,确认正常后清理现场遗留物品。