*x[B g]/
灭火器管理制度 dN;kYWRK
NUb^!E"
根据‘’隐患险于明火,防范胜于救灾‘’的工作方针,为加强消防安全管理,确保灭火器正确配置并随时处于正常可使用状态,在发生火情时能迅速投入使用,特制定本制度。 tx&>Eo
B{a:cz>0<
一、灭火器的归口管理 j11 \t
,Ihuo5>/z
灭火器由公司安保部部统一归口管理,安保部负责灭火器的检查、维护、检修、报废的管理。后勤部要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、配置数量、设置部位,维保周期等,明确维护管理责任人的职责。 [6BLC{2
/7*jH2
二、灭火器的日常管理与维护 zB\g'F/
8-cG[/|0
1.安保部必须加强对灭火器的日常管理和维护。对灭火器的摆放位置每月至少检查一次,确保灭火器始终处于规定位置;任何部门未经公司副总以上干部许可并报安保部备案,严禁私自更改灭火器位置和数量。 %@ $h?HP
q#v.-013r
2.任何部门均不得以任何理由堵塞灭火器存放区域必须确保灭火器随用随取。 QRdNi1&M
$ZYEH
3.灭火器的检查:由安保部负责灭火器的定期检查。灭火器至少每季度检查一次。检查内容包括: RGhl`;
o^4qY
①灭火器压力值是否处于正常压力范围; <1&kCfE&
WM: ~P$%cx
②保险销和铅封是否完好; 2 8SlFu?
F/ 2@%,2n
③灭火器不能挪作它用; hSaS2RLF
9:A>a3KOH
④摆放稳固; '*!R
gbj;
I!jSAc{
⑤没有埋压; M! gX4
mc|T}B
⑥灭火器箱不得上锁; x+|Fw d
PqPLy
⑦避免日光曝晒和强辐射热; "%urT/Fv&
%H>vMR-,~
⑧灭火器是否在有效期内等; |`s}PcV
66D<Up'K
⑨要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。 wc)[r~On(5
*x`z5_yfO
三、灭火器的检修 [ar:zlV8
安保部应当至少每十二个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容: 4DEsB)%X
dJ?VN!B0
①灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象。 Y+iC/pd
G#5Cyu<r!
②铭牌是否完整清晰。 @iUzRsl
3`TC*
③喷嘴是否有变形、开裂、损伤。 v Q+}rHf`[
3k;U#H
④喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤。 <Nvw
w
-6~*:zg,
⑤灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区。 BArsj
nen6!bw4
⑥灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷。 E{T\51V]%
GWjKZ1p
⑦灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂。 Jkpw8E7
vIU+ZdBw
⑧在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。 r {)d?Ho=
!/< 5.9!9r
⑨灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。经维修单位鉴定已经报废的灭火器,由安保部门统一申请报废。 5|m|R"I*Y
KwPJ0
]('_
四、请公司各部门严格遵守灭火器管理制度,由安保部督导检查,发现违规行为,由后勤部提报公司,对责任人做出处理。