统计排行幸运大转盘每日签到社区服务会员列表最新帖子精华区博客帮助
主题 : 高标准检修 “治标”更要“治本”
wcfyyq666离线
杨玉清
级别: 论坛版主

UID: 36983
精华: 96
发帖: 16814
财富: 501045 鼎币
威望: 93 点
贡献值: 73 点
会员币: 0 个
好评度: 305 点
在线时间: 2103(时)
注册时间: 2014-09-25
最后登录: 2024-04-18
楼主 发表于: 2021-01-28  
来源于 职场话题 分类

高标准检修 “治标”更要“治本”

高标准检修 “治标”更要“治本”
“据岗位反映以及日常点检观察,2#助燃风机一直运行平稳,未再出现停机情况。”1月28日,河钢宣钢检修公司高炉电控作业区党支部党员大会上,2#高炉电气工长许根红汇报着近期工作。
事情还要回溯到二十几天前。1月6日晚20:20 ,2#高炉2#助燃风机忽然停机,岗位发现后紧急起车。23:50,再次停车。高炉电控作业区值班人员第一时间赶到现场,同步发现NO零序故障电流3.04A,故判定是综保误动,检查未发现其他问题,随后起车正常。第二天早晨8:00,负责该区域的电气工长许根红了解情况后,第一时间组织值班人员以及相关电气技术人员展开故障讨论会。会上,大家对2#助燃风机停机问题的出现、处理是否彻底、后期如何应对等各抒己见,有人建议:“既然已经起车,估计就没什么问题,或许这种情况以后不会再出现。”有这样的声音也不足为奇,那几天正逢难得一遇的极寒天气,说泼水成冰也不为过。但许根红立场坚定,“绝对不行,必须找到停车的根本原因,现在虽然需要投入更多的精力,但要想高炉真正实现精益生产,就必须从根源上解决问题。万一哪次停车起不来影响了生产,那就是失职。”
为了安全起见,许根红决定临时启用1#助燃风机,将2#助燃风机停机后,他和作业区党员突击队对高压线路进行一一排查,寻找故障原因。最后锁定高压综合保护装置零序误动作造成停机。许根红立即向作业区领导汇报情况,为了避免不定时的误动停车影响高炉稳定运行,作业区决定对综合保护装置替换改造。上午11:30,作业人员、工具及安全措施全部落实完毕后,党员突击队在寒气逼人的场房内展开将宁波德沃综保替换为清华紫光综保的工作。由于新旧综保体型结构上存在差异,不仅需要重新开孔,打眼,还得对照新旧图纸对所有线路,包括二次回路进行一一校对。“1#助燃风机风扇大,电流高,运行时开度小,无法满足长时间高炉用风需求,宁可咱们晚吃会儿饭也不能让高炉‘饿’着。”许根红给又冷又饿的大家鼓劲打气。2个小时后,综保更换完毕,进行传动试验,一次试车成功
“继续做好2#助燃风机的关注工作。设备检修如同医生诊病,‘治标’只是临时消除了缺陷,从长远考虑,‘治本’才是硬道理,要从设备的原理上去理解分析问题,从根源上查找问题症结所在,这样提出的解决办法才具备可行性,故障分析也会准确无误,进一步做到‘药到病除’。”作业长朱英浩做着工作例会最后的总结,同时也表明了基层支部和党员为高炉平稳顺行所做的努力和决心。(朱卫红)