消防水泵安装作业安全技术交底

l{Dct\ #s  
消防水泵安装作业安全技术交底
表C2-1
编 号
工程名称
交底日期
年 月 日
施工单位
分项工程名称
消防水泵安装作业
交底提要
交底内容: pO7Zs  
1.消防泵电源由现场总配电箱总开并上口引接,配电柜内安装一块100A漏电开关控制电源电缆; rHjq1-t  
2.消防水泵房安装一台控制配电箱,其额定电流为100A。控制箱底口距操作平台高度为0.8米,操作平台距地高度为0.5米。配电箱用螺丝固定在箱腿上,底部用木螺丝固定在平台上; x/!5K|c  
3.水泵控制柜与控制箱并列安装; gNYqAUG5  
4.检查控制柜内各电器完好,摇测水泵电机绝缘电阻值符合标准要求; UC HZ2&  
5.配电室—水泵房电缆在结构楼层部位采用串钢管保护,配电室至结构主体位采用埋地敷设,埋设深度为0.7米。电缆上下左右均匀铺50mm厚细砂,上面用红机砖满铺保护,回填细土; 3]RyTQ  
6.电缆选用防水橡套电缆。电缆接线采用铜质接线端子压按; +Q$h ]^>~  
7.水泵电机接线调试时,检查接线无误后进行,先检查电源电压正常,合闸后各指数正常。起动后检查电机运转方向与水泵所需要方向要一致,声音要正常; Wp)*Mbq@  
8.试运转正常后,待检查验收合格后方可投入使用。 Lfog {Vzs  
#]P9b@@e  