3月22日,中原阀门技术服务中心专业技术人员的巧手又一次解决了一个生产难题。
原来是衡水站的惠民支路,自动分输模式下,到量了还不停输,作业区处理不成功,因此来求救于专业技术人员。阀门中心接到任务后,立刻电话沟通现场情况,通过状况描述,初步判断原因为自动分输程序上出了问题。因为怕影响到计量分输,阀门中心技术人员带好笔记本电脑以及相关工器具,立刻赶往现场。
天然气分输站的自动分输功能是2020年新增加的自动控制功能,这对分公司自动化自主运维是一个全新的挑战。技术人员抵达现场后,排查了硬件故障,核查了设计程序,通过在线调试,比对相关数据,经过仔细的分析,确认了故障点,提出了解决方案。经生产科专业主管确认后进行程序调试,惠民支路自动分输功能得到恢复。专业人干专业事,阀门技术服务中心解决问题就是快准狠。
在即将关闭工单返回时,技术人员无意间听到作业区值班人员讲起不久前曾出现过“国调中心切换衡水站‘中控/站控’失败”的事情。他们敏锐的察觉到了其中存在的安全隐患。虽然没有收到关于此事的工单,技术人员抱着“有隐患不放过,切实为作业区安全生产保驾护航”的原则,主动检查程序,复现故障,最后确定了故障点,对上位机“中控/站控”信号参数进行了重新配置。经过国调中心的测试,功能正常,隐患得到消除。
此次故障处理,阀门中心除了派出自动化专业的技术人员外,同时也安排仪表、计量专业的员工一同前往,这样的举措不仅可以同时兼顾计量和仪表两方面的专业领域,也为一专多能的培训学习奠定了技术基础。