“大家加把劲儿,在新减速机采购回来前咱们一定要把设备修好,绝不能耽误生产作业!”部门领导李纪强边指挥着抢修边为大家鼓着劲儿。一场与时间赛跑的“抢修战役”正在全面打响。
7月18日上午10点,当平高电气检验检测中心(计量部)试验员杨世明、张秋飞、朱高、李筱钰正在对LW55-800新疆凤凰扩套管2个单元、ZF11-252吉林向阳变母线8个单元、ZF27-550浙江杭州乔司变隔离开关1个单元进行工频耐压试验工作时,突然发现工频耐压设备补偿电抗器的输出电流值不会变动,便第一时间对工频耐压设备区域查看补偿电抗器的电机是否异常,发现减速机不会转动,便对减速机及电机间的连接件进行拆卸,由于减速机上的蜗杆断裂,无法正常使用,导致试验无法继续。
抢修指令下达后,部门上下高度重视,快速响应,根据具体情况启动抢修应急预案,以本部UHV试验室作为抢修“主战场”,积极配合,一场“设备抢修战”随即打响。部门领导亲自带领党员、骨干冲锋在前,对工频耐压设备进行全面系统
检查,精准定位故障、隐患点。
试验所科长杨晓威第一时间连夜设计方案及连接件图纸,通过机械制造精密加工、线切割等各道工序,从7月19日早上9点到下午5点,最终加工出连接件和蜗杆,随即通过3个小时的安装更换,直至晚8点恢复全面试验工作,如不及时维修势必对生产造成严重影响。
抢修过程中,部门员工克服时间紧、天气下雨等不利因素,充分发挥“三特”精神,团结协作、分工明确、精益求精,先后对减速机、电机间连接件进行维修,对调压器、开关柜等关键部位进行逐一排查确认,机油沾满衣衫,汗水湿透衣背,经过连续奋战,抢修任务顺利完成。看着“满血复活”的设备,每位“参战”人员的脸上都露出了会心的微笑。
为保障设备长期稳定运行,7月21日,平高电气检验检测中心(计量部)对新采购的减速机进行安装更换调试,目前已正常投入使用。(王珊)