航锦科技电气车间  及时消除聚醚系统循环泵隐患

108日,航锦科技化机厂电气车间与生产单位密切配合,果断处置,成功避免了聚醚系统循环水泵电机突发状况,保证了聚醚生产装置的安全稳定运行。

在日常生产中,电气车间认真落实化机厂提出的“要下大力度保证生产装置的稳定运行,不容出现任何差错”的要求,积极调整工作思路和方式,加大对所有设备,尤其是大型设备的检查频次和力度。8日上午,车间员工在聚醚厂巡检时发现4万吨环氧丙烷车间聚醚系统循环水泵电机三相电流异常,严重不平衡,其中一项电流达到约300A,高出正常值约100A,便立即向车间主任刘东汇报。刘主任根据汇报情况迅速做出判断,并马上与生产车间联系,关闭此泵,为保证系统安全运行赢得了时间。经过现场联合检查,发现是200W电机接线柱下端子虚连,如果再多运行一分钟就有烧毁电机,系统停车的可能。

确定故障点后,检修人员马上对接线柱进行拆除和测试。生产车间调整运行方式,解除了该泵的运行,并做进一步处理,保证了系统的安全运行。