“刘师,WZB-6G保护器短路保护的工作原理是什么?”
“刘师,刘师,BKD16-400Z馈电开关中的选择性漏电保护是怎么工作的?”“刘师,刘师,KBZ-400馈电开关的系统电压不显示是怎么回事?”
“刘师,刘师,显示屏黑屏是什么故障造成的?”......
上述这一幕,是国家能源集团神东煤炭集团设备维修维修中心三厂电气维修车间党史学习教育开展以来,党支部聚焦员工“急难愁盼”,开展“解难题、促提升、送温暖、传党恩”主题实践活动的缩影。
为了开展好“解难题、促提升、送温暖、传党恩”主题实践活动,解决员工技能低难题,促其技能提升,电气维修车间党支部特邀国家能源设备维修中心技能大师刘占英为员工授业答疑解惑。
通过调查发现,开关班组员工大多是女职工,且大多女职工只会检修QJZ-30这种小型开关、对大型的馈电、起动器类型的开关不懂原理,更不会检修,她们强烈的表示要学习大型的馈电、起动器类型的开关;一些男职工对检修大型的馈电、起动器类型开关的工作原理掌握得不是很透彻,平时只知道怎么测量,不知道其工作原理。
针对以上问题,电气维修车间党支部特组织开展我为群众办实事:“解难题、促提升、送温暖、传党恩”主题实践活动,本次活动主要采取理论培训+现场实操相结合的方式的进行:首先是由员工根据自身需要,向技能大师刘占英提出需要了解哪些理论方面和实操方面的问题;其次是根据员工们的诉求,刘师一一解答,针对员工们的诉求,主要解决答疑了以下几个方面问题:
员工刘海艳:KBZ-400馈电开关的系统电压不显示是由什么故障造成的?显示屏黑屏是怎么回事?
刘师:对于系统电压不显示这个问题,结合现场实物,首先是检查控制变压器10V的电压有无输出,如无输出,检查控制变压器,如有输出,在检查从控制变压器到保护器这条线路上的元器件级线路;针对显示器黑屏的问题,首先查找给显示屏供电的电源模板,看输出是否正常,然后再查找从电源模块到保护器这条线路上的元器件和线路。
员工田鲲扬:馈电开关做出厂试验时,做本台馈电的漏电试验时,发现本台馈电开关漏电不跳闸,上级馈电开关和相领的馈电开关跳闸是什么原因造成的?
刘师:可能由以下几个方面的原因造成:一是本台馈电开关的电流不够;二是漏电保护时间设置比较短;三是漏电保护的参数调整不对,比如功率方向、功率角度等;四是调整本台断路器机构参数。
最后通过图纸理论性地讲解了BKD-400Z馈电开关的漏电保护工作原理、选择性漏电保护工作原理、开关内部各类元器件功能及好坏的判断、开关内部保护器WZB-6G的短路、断相、漏电等工作原理的讲解。
培训完毕后,车间员工薛保飞高兴的说:“以前我只知道怎么去测量元器件的好坏,不懂工作原理,一遇到故障时就盲目的把每一个元器件测量一遍,不会根据故障点去分析哪部分电路,这样一来就造成时间的浪费。此次培训,我收获满满,不仅提升了我的弱电知识,还提升了我的工作技能,为以后的工作打下了夯实的基础,希望以后多组织类似活动”。
国家能源集团神东煤炭集团公司维修中心 杜海英 孟昭军 18691229795
[ 此帖被电气维修车间在2021-10-26 08:50重新编辑 ]
图片:11.png
图片:现场培训.jpg