浙江省应急管理厅11月25日发布较大生产安全事故查处挂牌督办通知书:2021年11月23日,金华开发区“湖畔里”项目在建工地发生一起钢结构架倒塌较大事故,截至25日8时,共造成6人死亡、6人受伤。事故发生后,浙江省委、省政府领导同志高度重视,先后作出重要批示。要求深刻汲取事故教训,举一反三抓好问题隐患整改。 ?kTWpXx"=
?+0GfIV
这次事故给我们敲响了警钟 9zBMlc$X
X[](Kj^`<
近年来,随着工程建设的快速发展 nXA\|c0
F%d\~Vj
建筑工地的安全问题也备受关注 VsK>6S\T
80pid[F
这些钢结构垮塌预防措施 C3'rtY.
R@iUCT^$
你必须了解 +GF#?X0^
'zZcn" +!
↓↓↓ $w#r"= )
mee$"Y
钢结构垮塌预防措施 l|/LQ/
-nbMTY}
①根据设计与规范要求,编制模板支架搭设与拆除方案,并切实执行;对超高、超重、大跨度模板支撑系统的专项施工方案和设计计算资料,应组织专家评审。 5fJ[}~
4)6xU4eBaL
②进行高、大型模板支架设计计算,主要内容为: | ?yo 3
jS.g]k
支架的静载与动载承载力计算;模板底板与力木衬的抗弯、抗剪及挠度计算;支托梁(大、小横杆)的抗弯、抗剪及挠度计算;顶撑钢管的强度计算;扣件抗滑移力计算;模板支架整体稳定性计算。
\
%=9
F {+`uG
③按设计方案及规范要求搭设模板支架,材质、规格、立杆顶撑、支座、扫地杆、纵横水平拉杆的间距、竖向与水平剪刀撑的搭设及扣件数量设置和脱模剂涂刷、支模工艺等均应符合设计方案与质量安全规范要求,确保模板支架的整体稳定性。模板支架检查验收合格,才准浇筑混凝土。 6KZf%)$
<#M`5X.
④模板支撑宜用钢支撑材料作支撑立柱,不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料和竹材作立柱;对超高、超重、大跨度模板支架应采用加强型支撑系统,确保其强度及刚度,支撑立柱基础应牢固、平整夯实,并按设计计算严格控制模板支撑系统(含大梁起拱)的沉降量。支撑立柱接头应正确,根部应加设垫板。斜支撑和立柱应牢固拉结,形成整体。 'heJ"k?
tK(g-u0N`(
⑤制作滑模的材料、构配件、千斤顶等设备应有合格证,操作平台各部件的焊接质量应符合设计要求,液压滑升模板时统一指挥。操作平台应限制施工荷载,严格掌握混凝土出模强度不低于0.2MPa:滑升作业人员应经培训合格,持证上岗。 ^|!I+
c{+A J8
⑥模板支架上不得直接承受混凝土输送泵管的附加冲击振动力或塔吊卸料斗的冲击力,对此应采取有效预防措施。 q.#[TI ^
ccFn.($p?,
⑦在模板支架上浇筑混凝士时,应先浇筑柱、梁、楼板(屋面板),后浇筑挑梁及檐板,防止出现偏心荷载而使支架失稳。 %+)o'nf"U
@}-r&/#
⑧严格控制模板支架承受的荷载,模板及其支撑体系的施工荷载应做到均匀分布,并不得超过设计要求;但当出现因超载、偏心荷载、外力冲击振动等因素而使模板支架失稳、倾斜、下沉等险情时,应紧急撤出作业区全部人员至安全区域,确保人身安全,然后采取妥善排除措施。 ->^~KVh&
h#r^teui)