“啪!啪!啪!”控制屏内不断传出负荷开关跳闸的声音。平稳运转的发电机,此刻如脱缰的野马,发出刺耳的怪叫声,使站内报警铃声大作……5月11日11点45分,矿区一场突如其来的电网失电,造成水电所金鸡岩瓦斯发电站运行的13台机组,瞬间全部停止了运转。 o,D7$WzL
E@(nKe&6T_
“赶快打开闸阀排空瓦斯,向电调室汇报情况!”担心突然停机会对机组造成损坏,班长雍华江迅速发出应急处置命令,但电话占线使电调室无法联系。面对信息受堵,现场值班的副主任陈涛拿出手机,了解到公司电网全部断电,井下瓦斯泵也停运了。 iS]4F_|vd
jr`;H
“立即检查设备损伤情况,启机前必须征得电调同意,电和气源来后,一定要和电调室取得联系,不要盲目启机,防止供电安全事故发生。”车间主任胡川了解电网失电后也打来电话提醒注意事项。 U-mZO7y!
-\dcs?
13.05分,电源恢复,气源送至站上。“我去水泵房启机,先让机组的冷却水先循环起来。你们检查瓦斯浓度和压力能否符合启机条件。”雍华江边说边向泵房走去。所电调室同意启机后,他又对班组员工进行了分工:“罗道伟在外配合我启机,刘涛负责并网和调整机组,大家速度都快点……” NQpC]#n
G9
g
-EP\
“公司大网电压太低了,机组和大网电压值相差太大不能并网,4号机组电压太高,调不下来,怎么办?”刘涛十非着急。“我们快点把电发出去,不要在那台耽搁时间,等会电压高了再来并网!”富有工作经验的雍华江,迅速作出解释并果断采取措施。 A$=h'!$
3)6&)7`*
一台、二台……经过40多分钟的努力,机组终于全部实现并网发电,金鸡岩发电站及时对电网的负荷进行补充,较好地缓解了公司电网的供电压力。(周叶 程春胜) )oU%++cdo