受安全事故启发,研制漏电保护开关测试仪
◎刘向洁
“这台漏电保护开关的过载电流超过30毫安了,存在触电危险,需要尽快更换!”7月11日下午,新天钢集团天铁公司动力厂发电车间安全员任东华,使用自制的漏电保护开关测试仪测试热力区域三锅主控室配电箱的漏电保护开关性能时,发现开关未瞬间跳闸,便果断地对发电主操付爱民说。
动力厂发电车间主要负责厂区400多台配电箱的维护工作。每个配电箱都配置有漏电保护开关。漏电保护开关又叫漏电保护器,主要作用是检测电气系统中的剩余电流(漏电电流),并在漏电电流达到所设定安全值时自动切断电源,防止触电事故的发生,保障电器安全及人身安全,降低火灾等事故的发生概率。漏电保护开关性能完好是保证配电箱安全工作的前提和保障。因此,安全员每月都要通过漏电保护开关自带的测试装置来测试其性能,对性能完好的漏电保护开关贴上合格证,反之,则需要及时进行维修或更换。
5月初,任东华在测试漏电保护开关性能时发现,随着设备的更新换代,漏电保护开关的种类、型号、厂家都不一样,所处的回路也各不相同,用自带的测试装置按复位按钮测试其性能,存在一定的安全漏洞。“如果负载侧的漏电电流大于30毫安,漏电保护开关就会在0.1秒之内跳闸,从而保护我们的人身安全。但是,这种检测方式不能准确地判断出负载侧的漏电电流是不是大于30毫安,容易发生误判,一旦电流达到50毫安就会发生触电伤人事故。”任东华说。他把该情况向车间主任李文鸿汇报后,反复思考着如何解决该问题。
6月份,在厂安全科组织的安全事故专题教育时,一则安全事故案例引起了任东华的注意:2020年8月,安徽省合肥市某建筑材料有限公司作业人员在拆除围挡时,发生触电事故,造成两人死亡。事故的直接原因竟是施工现场二级总配电箱保护零线虚接,接地电阻过大……他在为逝者感到惋惜的同时,也给了他更多启发,心想:如果检测漏电保护开关的性能时,能模拟真实的用电负荷,外接一个负载,也就是电阻元件,电阻值按照漏电电流30毫安的数值来计算。这样一来,根据漏电保护开关是否瞬间跳闸就能准确地判断出负载侧的漏电电流是否为30毫安。该想法得到李文鸿的认可。在李文鸿的支持和鼓励下,任东华决定运用漏电保护开关工作原理,制作一款能准确测试负载侧漏电电流的漏电保护开关测试仪。
说干就干。任东华绘制了漏电测试开关测试仪的电路图,并从淘汰的配电箱中精心挑选出合适的电阻元件,按照电路图组装后,留出一根火线和一根零线,其余部分用绝缘胶带仔细包裹好,漏电保护开关测试仪便制作完成了。该漏电保护开关测试仪由电阻元件、导线和绝缘外皮等3部分组成。检测漏电保护开关的性能时,先断开配电箱的电源,将测试仪的火线接到配电箱的下口火线上,将零线接在配电箱的外壳上,然后按下电源开关,如果漏电保护开关没有瞬间跳闸,说明漏电保护开关的过载电流超过30毫安,必须及时维修或更换;反之,则证明漏电保护开关性能完好。
该漏电保护开关测试仪体积小,便于携带,投入使用后,让漏电保护开关性能测试方便又准确,得到了大家的一致认可。“有了它,提高了漏电保护开关测试的准确率,有效杜绝了触电事故的发生。” 任东华说。
图1:任东华(左二)向职工们讲述漏电保护开关测试仪的制作方案
图2:任东华(中)向职工们讲述漏电保护测试仪的工作原理和使用方法