2008-08-17 HLml:B[F(
}FoO
事故经过 8wQ|Ep\
,@]rvI6x
2008年8月17日中午12时45分左右,中铁四局四公司在梅钢公司钢4线钢3道口房处进行污水管顶管作业,现场作业人员曹孝兵(男、23岁、普工),发生触电事故,急救梅山医院,经抢救无效于13时25分死亡。 E8QY6 gKF
k yI -nE
事故原因 _Bhm\|t
qe\JO'g#e
这起事故是因施工单位在设置基坑围挡时,彩钢瓦压破电缆线,致使电缆线发生漏电,导致现场作业人员死亡是直接和主要原因。 3vK,vu q
c5e
wG
防范措施 ;[>g(W+
hRWRXC9
1、各单位紧急动员起来,开展一次“反违章,查隐患,防事故”专项活动,坚决遏制住事故抬头趋势。 DRUvQf
Ar:ezA
2、广泛汲取事故教训,针对本单位施工特点,立即开展对公司全部在建项目施工现场安全用电的专项检查。 2UGnRZ8:1Y
-g;cg7O#(
检查范围包括:用电线路(含隐蔽线路的设置)、手持式电动工具、电焊机、潜水泵、避雷装置、配电箱、漏电保护器等。 KqH_?r`
a1nj}1M%
用电专项检查要按照JGJ46-2005《施工现场用电安全技术规范》进行,对照标准严格检查,限期落实整改。 S66..sa
{~RS$ |
3、各施工单位要认真吸取事故的教训,排查各类隐患,并将这起事故通报到全体现场施工人员,引以为戒。4、各单位要坚决落实建设工地区域安全负责制。 L1i:hgq0]
_~_E(rTn
`[*n UdG