统计排行幸运大转盘每日签到社区服务会员列表最新帖子精华区博客帮助
主题 : 潘一矿东风井井筒出水事故
李佳0120离线
想要说点啥?
级别: 千米会员
UID: 26070
精华: 0
发帖: 3018
财富: 17369 鼎币
威望: 4 点
贡献值: 8 点
会员币: 0 个
好评度: 12 点
在线时间: 445(时)
注册时间: 2012-09-11
最后登录: 2013-05-17
楼主 发表于: 2012-12-13  

潘一矿东风井井筒出水事故


评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
李佳0120离线
想要说点啥?
级别: 千米会员
UID: 26070
精华: 0
发帖: 3018
财富: 17369 鼎币
威望: 4 点
贡献值: 8 点
会员币: 0 个
好评度: 12 点
在线时间: 445(时)
注册时间: 2012-09-11
最后登录: 2013-05-17
沙发 发表于: 2012-12-13  
1987年4月8日,潘一矿东风井及井底车场、系统巷道,因突发井筒破裂出水、出砂,井筒及全部巷道被淹,被淹后井筒内水位距井口仅5m。该次井筒破裂出水,最大水量5000m3/h,平均涌水量1067m3/h,总出水量约16000m3。 ;R>42 qYF  
1、事故经过: YRX2^v ^[  
潘一矿东风井采用冻结法施工,于1975年12月开工,1977年5月竣工,井筒直径6.5m,井深381.7m,穿过厚292.46m的新生界松散层。竣工停冻13个月后,井深282m处的冻结壁开始解冻,且冻结融化深度不断向上发展,井壁水压不断增大;在井深233m、242m、253m处井壁发生破坏,井筒涌水不断增大,1978年1月25日涌水量为2m3/h,4月8日被淹前增至145m3/h。当井壁出现一个宽500mm,高220mm的突破口时,从外壁直通内壁,连水带砂涌入井筒,15个小时后,东风井及井底车场、采区巷道全部淹没,水位上升至距离井口5m左右。由于井壁外水、砂、砾石向井内涌入,井壁外形成空洞,井口外北侧地表出现一塌陷坑,深约2m,直径约3m。井口周围地表普遍下降,最大下沉84mm。 #hiDZ>nr  
2、事故原因: %y~]3XWik  
井筒设计不合理,没有根据不同地层、含水层等地质条件,因地制宜的设计井筒,而是一律采用现浇钢筋混凝土。管理制度不严格,施工质量不好,井壁质量低劣。 h.0&)t\q"  
描述