“好习惯”保命
m]t`;lr< ■贾 振
Y>v(UU ;{@ [ek6 前几日,笔者跟随蒙东电力检修公司王宏伟、王凤秋两位师傅去某变电站安装66kV高压备用所变。按计划,安装前应先拆除退出运行的原10kV备用所变,可当时没有10kV备用所变的专用验电器,无法直接验电,于是,当值运行人员采用了《电业
安全工作安规》中允许的间接验电方式,检验出该设备无电,同时又通过电话联系了设备安装人员,得到“该设备应无电”的确认。之后,运行值班长向王宏伟发出“10kV备用所变工作地点无电,可以开始拆除工作”的信息。
_?]E)i'RI 虽说工期紧急,可王宏伟也没有马上组织开工,而是找来图纸同工作班成员王凤秋与现场实际情况进行比对,认为有些细节还不清楚,必须直接验电。当时,现场很多人都觉得多此一举,但王宏伟却执意坚持,运行人员只好现场联系检修人员驱车20多公里,取来专用验电器进行直接验电。接着,让众人心悬的事儿发生了:验电器的触头刚接触到线夹,就发出“滴滴”的报警声,有电!在场的所有人大惊失色,大呼“好悬”。
,CACQhrng 后经查实发现,是站外某施工人员将临时用电误接到“10kV备用所变”二次侧,造成了二次侧向一次侧反送电。
CMk0(sztU_ 事后,笔者问两位王师傅为何不听众人意见坚持直接验电,他们随口回笔者一句:好习惯保命!可见,养成良好的工作习惯才是保证安全的根本。