统计排行幸运大转盘每日签到社区服务会员列表最新帖子精华区博客帮助
今日发帖排行
主题 : 【班组现场】“好习惯”保命
王超离线
#又到一年高考时#回忆那三天,热啊热啊热啊,当时还是在7月~
级别: 钻石会员
UID: 19513
精华: 6
发帖: 32321
财富: 551470 鼎币
威望: 14063 点
贡献值: 61 点
会员币: 0 个
好评度: 124 点
在线时间: 3880(时)
注册时间: 2011-05-27
最后登录: 2014-04-11
楼主 发表于: 2013-06-21  
0

【班组现场】“好习惯”保命

管理提醒: 本帖被 王超 执行加亮操作(2013-06-21)
“好习惯”保命
m]t`;lr<  
■贾  振 Y>v(UU  
;{@ [ek6  
        前几日,笔者跟随蒙东电力检修公司王宏伟、王凤秋两位师傅去某变电站安装66kV高压备用所变。按计划,安装前应先拆除退出运行的原10kV备用所变,可当时没有10kV备用所变的专用验电器,无法直接验电,于是,当值运行人员采用了《电业安全工作安规》中允许的间接验电方式,检验出该设备无电,同时又通过电话联系了设备安装人员,得到“该设备应无电”的确认。之后,运行值班长向王宏伟发出“10kV备用所变工作地点无电,可以开始拆除工作”的信息。 _?]E)i'RI  
        虽说工期紧急,可王宏伟也没有马上组织开工,而是找来图纸同工作班成员王凤秋与现场实际情况进行比对,认为有些细节还不清楚,必须直接验电。当时,现场很多人都觉得多此一举,但王宏伟却执意坚持,运行人员只好现场联系检修人员驱车20多公里,取来专用验电器进行直接验电。接着,让众人心悬的事儿发生了:验电器的触头刚接触到线夹,就发出“滴滴”的报警声,有电!在场的所有人大惊失色,大呼“好悬”。 ,CACQhrng  
        后经查实发现,是站外某施工人员将临时用电误接到“10kV备用所变”二次侧,造成了二次侧向一次侧反送电。 CMk0(sztU_  
        事后,笔者问两位王师傅为何不听众人意见坚持直接验电,他们随口回笔者一句:好习惯保命!可见,养成良好的工作习惯才是保证安全的根本。
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
描述
快速回复

谢谢,别忘了来看看都是谁回帖哦?
验证问题:
正确答案:5
按"Ctrl+Enter"直接提交
上一个下一个