如不联电跳闸 电流会瞬间把我烧焦
孙超(口述)任伟(整理)
2014年3月8日早班,根据工区安排,我们掘进一队在回风暗斜井掘进巷道进行施工,160综掘机司机陈文在开动综掘机割完一刀后约12点左右,副队长张延德快步跑到我面前说,侧卸式装岩机突然送不上电,由于跟班电工正在内水仓附近检修线路,这时,身为一队队长的我马上打电话向内水仓,要求跟班电工来回风暗斜井检查装岩机送电故障。可是我接连打了三次电话都没人接,估计人员都在迎头施工现场,没有听到电话铃声。为了不影响施工进度,我一边安排人员跑步去找电工,同时又怕电工来的晚,矸石堆满没处放影响掘进,于是我就跑到综掘机漏电开关前查看,由于自己心急,没有去停电闭锁,在没有电工在场的情况下,我想打开开关上盖,查看一下是否开关内部线路裸漏受潮造成短路,同时也为电工来检修做好准备,正当我刚刚打开开关盖时,一团电火花瞬间窜了出来,恰好开关随之跳闸。强大的电流才未触及到我,我当时整个人都下瘫了。过了好大一会儿才缓过神来。如果当时不联电跳闸的话,综掘机1140伏的电流会瞬间把我烧焦,我的一切可就完了。每每回想起那一刹那,我都会毛骨悚然,那次事故也在时时刻刻警醒着我自己,井下生产再忙,也要先保住安全,千万不能麻痹大意,特别是向我这样的一名基层班队长更要时刻牢记这一点。