孙光凡:给水泵安装“智能大脑 ”
“生产准备工区的孙光凡,给水泵制造了一个“智能大脑” ,水满就排,水少就停。”
“水泵会自动排水,也不要专人看泵了。”
“……”
中煤大屯公司姚桥煤矿的职工们都津津乐道地议论着。
5月27日,在姚桥煤矿生产准备工区见到了该工区副科长孙光凡,通过了解,原来事情是这样的。
“正在安装的8519工作面出水量较大,4个积水仓都需用潜水泵排水。在安装现场人手不够的情况下,每班还要抽出2名职工去看水泵,三个班就要6个人负责抽水。”孙光凡说,由于排水频率高,如果稍不注意,抽光了水,关泵不及时,容易烧毁水泵,看泵的职工压力也很大。
“只有让水泵自动排水,才能把节省的人力投入到安装工作中。”孙光凡脑海里有了这个想法,就马上落实到行动中,准备给水泵做一个“智能大脑”。
刚开始,孙光凡就遇到了难题。一是现有的开关不能利用。由于工作面现在使用的4台水泵功率大,有两台的功率是90KW,另外两台功率45KW。若用现有的QJZ7-80水位开关改造,就满足不了水泵负荷,容易烧坏开关真空管。二是购买大功率自动排水开关价格太高。在现在的形势下再花钱买新开关,在他自己心里就无法通过。怎么办?孙光凡下定决心,自己动手设计。
说干就干。孙光凡利用业余时间开始琢磨,决定设计一个水泵自动排水水位控制器。他上网查资料的时候,发现网上有一种专用抽水电路板,价格也不贵,他就买了一个。他在研究中发现,这个电路是自动加水用的,跟自己的自动排水设计相反,不能使用。要想利用就必须改电路,他画出电路图,一点一点摸索。他找出了一个关键模块,可是制造商为了技术保密,把这个模块的名称和型号都故意抹去了,这又给他出了一个大难题。他反复研究,认真试验,终于攻克技术难关,破解了这个模块的输出密码。
功夫不负有心人,孙光凡设计出了水泵的“智能大脑”——自动排水水位控制器,不需要再花钱,利用现有的QBZ-200启动开关内控制变压器36V电源,就可以控制水泵启动开关远控。当积水仓水满,水接触到水位检测线上限时,水泵开始自动排水。当水泵把积水仓水抽干,水位检测线下限接触不到水时,自动水泵停止排水。当水位再次超过水位检测线上限时,水泵再次工作,从而将水仓里的水位限制在水位检测线上限和下限之间,实现了潜水泵的自动排水功能,也为工作面的正常安装打下了基础。
在5月初,孙光凡就把“自动排水水位控制器”安装在工作面试用,使用了半多月,效果良好。“自动排水水位控制器,可以很便捷地与各种水泵开关搭接,成为自动排水水位控制开关,不光是安装起来很方便,性能也非常可靠,不影响开关的防爆性和耐爆性,属安全型电路。”孙光凡说,还设有失压保护、故障保护,一旦“自动排水水位控制器”出现故障,水泵就停止工作,避免烧坏水泵。
“现在,看水泵的事,就交给我们卡轨车的跟车工了,我们兼顾着就可以了。这一下,面上安装就增加了6名职工,战斗力更强了。”该工区跟车工汤井喜说:“水泵有了“智能大脑”,干起活来可听省心了,这发明真管用。”
(中煤大屯公司姚桥煤矿党委宣传科 刘利顺)
描述:孙光凡正在设计自动排水水位控制器
图片:孙光凡.jpg
描述:孙光凡正在维修机电设备
图片:IMG_0036.jpg