优化运行方式 年降耗15万元

          优化运行方式 年降耗15万元
    齐鲁石化热电厂“李金泽创新工作室”根据生产实际,合理优化三台变压器运行方式,实现月节电2.4万度,年降耗15万元。
    该厂7号脱硫变压器带5号脱硝装置负荷及施工电源,8号脱硫变压器带6号脱硝装置负荷。脱硫备用变压器为7、8号脱硫变提供备用电源,因所带5、6号脱硝装置、施工电源负荷非常重要,变压器无法停运。
   “变压器所带全部负荷仅400千瓦左右,对3台1600千伏安变压器而言,很不经济。应该通过优化运行方式实现降耗目的。”电气车间主任技师李金泽对他的伙伴们说。
    经汇报车间领导,征得厂主管部门同意后,李金泽带领工作室其他成员在7月下旬展开了对“如何在保证5、6号脱硝装置安全运行前提下,停运变压器,达到节能降耗目的”的技术攻关。
    经数次现场核实方案、模拟图上对运行方式分析后,优化方案成功定型。车间从新建5-8号脱硫配电室保安段敷设一条动力电缆,接入原5-8号脱硫配电楼动力盘,接带5、6号脱硝负荷及原动力盘公用负荷,停运8号脱硫变及脱硫备用变压器,将施工电源由7号脱硫变接带。
    运行方式优化后,能够完全满足生产设备稳定运行。停运两台1600千伏安变压器,可实现月节电2.4万度,年降耗15万元。(苏成武  王延盛)