小河嘴煤矿成功改造降压站硅整流柜系统
日前,川煤集团达竹煤电公司小河嘴煤矿林东顺创新工作室成功改造该矿降压站硅整流系统装置,在安全可靠的前提下,实现了较好经济效益,并保障了矿井下±0水平架线电机车的正常运行。
整流电路广泛应用于实验室、工业用直流电源及电机调速系统中,整流电路按相数分为单相整流和多相整流电路,按使用元件又可以分为二极管与晶闸管整流电路。小河嘴煤矿±0水平硅整流装置是已经使用时间较长的KYX-X-18三相硅整流柜,由于前不久降压站硅整流装置在运行过程中出现故障,硅整流控制柜用于接通和分断主回路的储能电动机损坏,储能电机配件无法购回,造成硅整流控制柜修复难度很大。
该矿林东顺创新工作技术人员本着安全、经济的原则,根据该矿降压站硅整流系统装置的合闸回路、分闸回路等运行原理,并结合矿井电气设备实际,为避免储能电机损坏硅整流控制柜无法使用,决定对其开展技术攻关。他们认真分析设备故障原因,精心制定了系统改造方案,技术人员通过在硅整流控制柜原来安装储能电机和空气开关ZK的位置安装1台CKJ-250真空交流接触器,用于替代储能电机和空气开关ZK,再连接好CKJ-250真空交流接触器主电路接线和控制接线。
随后,技术人员重新绘制了改造后的硅整流控制电路运行原理,更改了包括合闸回路、分闸回路等在内的装置内部运行程序,当输入信号由OFF断开状态转换成ON闭合状态时,PLC内部程序允许发出开车指令;当输入信号由ON闭合状态转换成OFF断开时,PLC内部程序不允许发出开车指令或发出停车指令。
该矿林东顺创新工作室改造后的降压站硅整流系统装置运行近10余天以来,在保障安全可靠运行的前提下,彻底解决了该矿硅整流系统由于储能电机损坏、造成硅整流装置不能正常运行的技术难题。同时,该改进方案操作简单,成本投入少,经济实用,提升了矿井电气系统安全综合保障能力。