“医生+护士”保气田管线安全


江汉油田涪陵页岩气公司积极应对管线腐蚀问题
“医生+护士”保气田管线安全


作者:戴莹


“不好,有轻微气流声!”510日,涪陵页岩气田集气站员工欧阳勇巡检时皱起眉头,犯起嘀咕,仔细检查,终于发现焦页42-4HF井汇管撬管线弯头穿了一个细小砂眼,页岩气正从砂眼四处扩散。他赶紧关井,打电话汇报,及时处理了管线泄漏问题。
涪陵页岩气田已开发了4年多,纵横交错的集气干线长达240多公里,还有大量集气站“蛛网”般的管网,管道腐蚀问题从去年开始显现。
江汉油田涪陵页岩气公司采取“医生+护士”式的管理模式,认真查找管线腐蚀机理,有针对性地制定应对措施,加密管线巡护,打响了涪陵页岩气田集气干线和管网保卫战,确保全国首个页岩气田“血脉”畅通。
查“病根”,锁定管线腐蚀要因
“难!腐蚀机理复杂,没有规律性。”涪陵页岩气公司采气中心工程办公室主管刘乔平摇摇头,无可奈何地说。
对于第一次气管线腐蚀穿孔,刘乔平记忆犹新,那是2016711日。接到焦页15号集气站集气管线穿孔漏气的消息,刘乔平紧急安排技术人员、维修人员赶到现场。“解剖”漏气的集气管线后,现场人员发现,管线内有一排明显的蚀坑,令人惊心。随后,又相继出现焦页40号、焦页60号、焦页37号、焦页52号等集气站站内管线穿孔现象,气田管线防腐面临严峻挑战。
涪陵页岩气公司加强管线腐蚀机理原因调研,对每起管线腐蚀情况进行分析,发现管线腐蚀存在一个共性特征:有大小不等的蚀坑,形状各异,且具有明显的电化学腐蚀特征。
技术人员对管线内壁、垢物“拍X片”扫描,对气井采出水细菌进行化验,得出结论:管线腐蚀难以避免,既有高压湿气携带砂粒不断冲蚀管壁等物理原因,又有管线长期在采出水积液中浸泡,产生大量硫酸盐还原菌、铁细菌、腐生菌,腐蚀管线等化学原因,且与输送介质的流速、流态、温度、压力、管线的几何形态等均有关系,原因复杂。
“医生”诊断,研究项目填补国内页岩气开发空白
原因基本确定,急需开展涪陵页岩气田集输干线腐蚀机理与防治技术研究。
涪陵页岩气公司成立管网腐蚀研究项目组,针对国内页岩气集输系统腐蚀机理及防治尚属空白的实际,开展湿气输送管道腐蚀问题研究,以掌握页岩气田集输干线腐蚀机理及规律,形成适用于涪陵页岩气田集输系统的有效腐蚀综合防治技术。
他们实施“望闻问切”,确定医治办法:将地面集输系统所用设备和管线选择普通防腐材质,集气站外集气管线采用阴极防腐保护措施,站外与站内管线采用绝缘接头隔离等防腐措施。特别是集气站分离器到污水罐的长达20米的管线,由于长期输送成分复杂的采出水,他们将这段管线换成PE(塑料)管线。
针对页岩气携带的砂粒会冲蚀套管这一问题,项目组改进工艺流程,在气井套管中进行下油管管柱作业,实现在油管中采气,减少套管损伤,延长套管寿命,保障气井安全平稳开采。目前,已完成215口井的带压下油管施工。
他们积极开展加注缓蚀剂试验,相当于给气井“喂药”,收到良好效果,降低了集气站管网腐蚀速度。
天然气以湿气方式进行集输,集气管线中很容易积液,存在腐蚀穿孔的风险。项目组积极筹备清管试验,消除“肠梗阻”。
“护士”行动,全天候呵护管线安全
为全力护卫管道安全,涪陵页岩气公司设置多种监护岗,员工像护士一样,日夜守护管线安全。
质量检测人员全时段、全方位对管道质量进行“体检”,及时发现隐患。特别是对于穿越河流、公路、铁路等“三穿”管道,检测人员对它们进行严格的“双百检测”,即对所有管道进行100%的超声波检测之后,再进行100%X射线检测,为管线“拍片体检”。经检测试压合格后,才能进行管道穿越。
对于长输管道,配备30多名专兼职巡护员,分成6个小组,负责管道的日常巡查、维护工作,重点对靠近河边、悬崖的管线进行巡查,制止可能危害管道安全的施工和行为。同时认真填写《巡查日记》,记录并报告现场发现的问题,让管道隐患无处遁形。
一次大雨后,巡线员工发现一段输气管线裸露,附近的堡坎也有些松动,立即上报。涪陵页岩气公司组织人员对管线进行回填,加固了堡坎,消除了堡坎砸伤管线的风险。
对于集气站内外管线,公司为员工配备了肥皂泡检漏仪,移动式、固定式可燃气体检测仪,大家日夜不停地对管线、设备进行巡护,发现“风吹草动”,立即上报。212日,员工江艾红发现焦页49号集气站汇管撬埋地管线穿孔,迅速上报,和赶来的人员一起开展应急处置,保证了集气站管网安全。平日里,员工擦洗设备、管线,对部分锈蚀的设备、管线进行补漆,悉心呵护,延长管线和设备寿命。
公司还修订应急预案,制作应急处置卡,大力开展管线泄漏应急演练,一有紧急情况,“医生”“护士”联动出诊,全力护卫管道安全。
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
起点。
不忘初心。
级别: 银牌会员
UID: 36888
精华: 62
发帖: 19654
财富: 300046 鼎币
威望: 74 点
贡献值: 127 点
会员币: 3 个
好评度: 192 点
在线时间: 1321(时)
注册时间: 2014-09-12
最后登录: 2018-08-01
沙发 发表于: 2017-05-11  
谢谢戴老师支持。合适时候推荐
起点。
曹正方离线
级别: 800米会员
UID: 27749
精华: 2
发帖: 1037
财富: 14940 鼎币
威望: 4 点
贡献值: 21 点
会员币: 0 个
好评度: 6 点
在线时间: 170(时)
注册时间: 2013-01-27
最后登录: 2019-11-06
板凳 发表于: 2017-06-09  
描述
快速回复

谢谢,别忘了来看看都是谁回帖哦?
验证问题:
正确答案:72
按"Ctrl+Enter"直接提交
上一个下一个