来源:中国石化新闻网 V}(%2W5X+
Q=dR[t>^
“三套机组改造项目操作员站安装就位,远程通讯调试完成,操作人员可以提前熟悉操作画面了。”继公司级重点项目GB304 GB1201两台压缩机的状态检测系统升级项目快速完成后,运维中心烯烃仪表车间年轻的工程师王琨负责的另一项公司级重点项目“三机”改造又有最大进展,这让王琨在私底下偷偷自豪了一下。 DJbj@ 2W[
(/)JnBy0
乙烯装置CB501、GB601、 GB801三台大机组升级改造项目室内ITCC控制系统部分提前交出,让王琨稍稍松了一口气。和DCS改造小组只蹲在控制室不同,王琨一天可能要经受好几次“冰火两重天”的考验。因为他不但负责室内机组控制系统的硬件安装、调试、柜间电缆敷设、接线、和DCS工程师配合做机组控制系统与DCS的通讯,还要确认现场新增仪表的位置、现场到控制室的电缆敷设、槽架搭设、仪表安装调试等,于是,两头忙的王琨一会在现场炙烤的烈日下满身大汗,一会儿又一头扎进凉气十足的控制机房,汗水刚消失,又被叫到挥汗如雨的检修现场,他自嘲一天内在四季里来回穿越好几回。 !87ebo
cz0tnF*&
王琨是第二次参加大检修,第一次跟着当时的责任工程师学徒,时隔四年,王琨自己成了大机组的专家。他负责的压缩装置以压缩机为主,天天和压缩机打交道,一开始觉得复杂的机组仪表和机组流程,现在倒觉得挺有意思,为机组解决难题也让王琨很有成就感,这不,今年的大检修王琨就有好几个小技措要彻底消除、解决压缩机的隐形隐患和问题。 >#'6jm
b/ynCf8X
GB1201压缩机调速阀上的接线盒正好挨着蒸汽透平,工作温度很高,每隔一段时间,该接线盒内的电缆就被烤坏,虽然是高温电缆,但时间久了接线端子处的绝缘层还是会被高温烤坏影响机组仪表的正常运行。王琨咨询了机修车间的技术骨干,搞明白调速阀的安装情况后,与他们协商将调速阀更换角度,使调速阀上的接线盒远离透平,机修专家根据实际情况在本次检修中将调速阀旋转九十度安装,王琨重新敷设高温电缆,机组仪表的隐患将彻底消除。 bi5'- .B
u&<LW4
除此之外,王琨还要消除GB1201压缩机的另一个仪表问题:压缩机出口“三返一”“五返四”两台流量表的导压管老积液,直接影响防喘振调节阀的动作,王琨提前制订方案将原差压变送器改型为双法兰,检修后就再也不会出现积液现象了。 iZ58;`
ZpZ~[BtQ
另外,GB201、GB801、GB501、GB1201四台超高压蒸汽透平为了测试暖机效果,每台透平需增加4支管道表面的贴片测温点,16支热偶的安装、电缆敷设、控制系统接入等都让王琨操了不少心。 mdk:2ndP
^^[,aBu
王琨说最操心的还是三台机组确定新增仪表设备的安装位置。每天他跟着工艺人员在现场核对单线图,一起探讨新增的电磁阀、手动球阀放什么位置,位置不确定,电缆就无法敷设、穿线管无法安装,后续的工作就只能等,这活儿完全是纯脑力劳动加徒步运动,在现场转悠好几天才完全确定方案,还真需要耐心、耐力,当然这耐心是由过硬的专业知识做后盾的,不过这样活儿的,还挺适合慢性子的“小鲜肉”王琨。 l/`Z+];
5p~Z-kU&
检修过半,王琨的公司级重点项目“三机”改造也剩下现场部分没有完成,算是项目过半,有这个“小专家”出手,相信机组以后的运行会更加安全、可靠。 B<oi,S
Ywni2-)<
(齐鲁石化 李秀芹) ]6nF>C-C