从微小异常揪出重大隐患

  来源: =l'_*B8  
  “抽屉开关内部隐蔽位置的发热都能及时发现,周班长真不简单!” 12月8日,动力事业部电气二车间加氢联合岗位值长郑炜为当班班长周志松点赞。 "#k(V=y  
  12月8日,按往常一样,动力事业部电气二车间加氢联合岗位党员班长、高级技师周志松按每周一个变电所和装置区域履行班长特别巡检职责。这次的特别巡检部位是加氢总变变电所区域。 $K5s)!  
  10时30分,周志松对110kV GIS系统、主变、电抗器等逐一巡查后,手持红外成像记录仪在加氢处理装置低压变电所进行检查时,热成像画面中出现的不同颜色的亮光点引起了周志松的警觉。因为一种颜色的光点代表一个温度,有色差就是温度有差异。 {=4:Tgw  
  周志松进一步检查亮光点,发现加氢处理装置P4010A原料油增压泵电机配出抽屉开关面板表面温度为47.5摄氏度,较其他同样部位要高出了5度多。他靠近开关柜检查,还隐隐约约闻到有一股轻微的塑胶味道。 q8bS@\i  
  根据多年的经验,周志松判断开关内部肯定有问题。他马上联系工艺迅速切换设备,将P4010A原料油泵电机开关退出运行,并拆开抽屉开关柜面板门进行检查。果然,开关内部接触器A相触头及引线发热至118摄氏度,塑胶绝缘的引线端部出现过热碳化的现象。 4KSN;G  
  周志松马上对开关接触器触头及引线进行了更换。经过25分钟的紧急处理后,开关柜重新投入运行。 y]Tn#4 ,/  
  “周志松通过红外测温热成像中的微小异常,发现了P4010A原料油电机开关内部隐蔽部位的发热故障,及时消除了一个重大隐患。”动力事业部领导对周志松认真负责的工作态度和精湛的技术给予表扬。 (黄敏清  罗杰林 何影) c@B%`6kF  