“班长,10千伏市北线20个台区都已经按照时间节点,全部送电成功了。”刚刚把最后一个居民小区送上电的配电班员工郭飞向班长罗可胜汇报道,“哎,就不能有个什么办法自动送电吗,这十几、二十个台区跑下来,人都要累趴了,还好没耽误送电时间。”
是啊,低压台区只能人工送电,人为因素限制太大,万一耽误居民用电可是大事。听着小郭无意间的牢骚,罗可胜心想。不能保障人民用电安全稳定,“供最好的服务”只不过是句空谈。问题怎么解决!
问题就出在了低压总开关的电源失电脱扣功能上。不论是电网停电检修,还是事故停电,只要失压就会断电。这时候就需要供电人员,在主线恢复供电后,人为送电。由于送电台区距离、交通、环境等原因影响,低压线路恢复供电需要近两到三个小时,严重影响居民用电和供电可靠性。
为了以降低工作人员工作强度,提高恢复供电的速度,减少停电时间。在班长罗可胜带领下,淄博供电公司临淄分中心配电运检班成立了项目QC研究小组,对问题展开攻关。在研究中,罗可胜发现10千伏线路有现成技术、原理可以借鉴,小组成员们对照参数,并结合低压台区实际工作情况,开展头脑风暴,进行反复分析、测试、对比,确定以低压母线为工作电源,用单片机系统、LCD显示屏,以及塑料为外壳,研究制作“低压开关失压智能重合闸控制器”。在研制中,研究小组还发现检修人员在进行设备维护时,容易发生误操作,就在装置的合闸线圈回路中加装分断开关,确保只有在断路器断开,手车处于工作位置时,控制器才会工作,从而实现重合闸闭锁功能以及重合闸的人工投入退出功能,保障检修人员安全。经过多次绝缘性、冲击电压、电磁兼容试验,该装置均达到了国家标准。在现场台区运用中,装置在线路恢复送电时,全部实现自定时间两分钟以内的自动重合成功,动作正确率达到100%。
一个小盒子,就让停电线路恢复送电耗用时间由原来的两到三个小时缩短至两分钟以内,彻底解决了低压线路送电难题,现在淄博临淄城区共安装低压开关失压智能重合闸控制器2000多个,基本实现了城区的全覆盖。(陈晋洁)