yangzhen 2018-03-12 08:50

“我们不值得表扬!”

        3月11日,在山东丰源集团股份有限公司张集煤矿机电科的班前会上,当科长盛于芳按照矿上的要求,对3月4日供电故障应急处置有功人员进行表彰时,却受到几名当事人的婉拒——他们一致表示:“我们做得还不够,不值得表扬。”
    原来,3月4日5时许,2018年的第一场雷雨不期而至。滂沱大雨中,轰隆隆的惊雷,像一只只无形的手,一次又一次地揪着机电人的心。5时16分,伴随着天空中最大一颗炸雷的冲天巨响,该矿主副井绞车房,压风机房,主通风机房同时跳闸。
    “马上送电!”机电科供电班班长李成行向地面35KV变电所果断下达了指令。恢复供电后通风机房于5时18分试机正常,压风机房于5时20试机正常,而主井经绞车维护人员检查发现主绞双编码器因雷击过电压烧坏一只、在采取应急举措单编运行后在5时35分实现了“正常”走钩。
    时间在一分分地消失,在副井绞车房里正忙着排除故障的人员更是心急如焚。经过仔细检查,他们发现恢复供电后,罐笼虽能上下提升,但信号装置还是不能够正常使用。他们最后发现——副井信号柜本安型电源模块因打雷而烧坏。而地面没有备用配件,该怎么办?用井下模块进行更换!该矿机电矿长孙平在现场下达了指令。
    6时8分,对找到的一只井下模块进行接线。
    6时37分,线已接好能用,但绞车房与上、下井口通信不通,人员继续排查中。
    7时21分,检修人员发现原电源板与现找的电源板不匹配,经过多次调试、消除故障,终于实现了能够开车,试钩中。
    现场传来喜讯。7时31分,副井试钩正常,可以上下人员!
    然而这个巨雷造成的后果还不止这些。7时53分,该矿接到了当地供电局通知:因下雨打雷造成李田楼110kV变电站35KV线路出线显示接地,已退出运行。而此线路为张集煤矿双回路供电中的一条“热备用状态”线路。这就意味张集矿井现已处于单电源供电状态,供电的安全可靠性已大大降低。
    这是重大风险!该矿决定立即启动应急预案:派出人员冒雨进行线路检查,尽快排除李丰线接地故障;同时对矿主供线路110kV平原站35kV平丰线进行一级防护,确保线路运行安全……
    接到指令后,李成行等人冒雨进行了沿线检查,在12时3分终于发现了问题症结——矿内地面35KV变电所的A相穿墙套管因雷击而被击穿。
    马上联系抢修!所需的配件在3月5日晚8时运到菏泽。3月6日早8时到达张集煤矿,9时开始施工穿墙套管,10时12分更换地面A相穿墙套管, 11时17分矿井成功恢复了双回路供电!
    在3月11日的班前会上,看到盛于芳有些不解,绞车检修班班长蔡振峰解释说,我们班虽然想方设法将那天对安全生产的影响降到了最低程度,但在整个过程中也暴露出来我们的一些问题。如没有一些备用物件,再如我们对“雷雨天气不得运行主副绞车”这项规定宣贯得不够到位,当班操作人员还不清楚有这么一项注意事项。
    而李成行则说,我们避雷工作没有做好,一些装置未起到真正作用,该检测的物资没有进行。这场突如其来的雷雨,让我们有些措手不及。究其原因,主要是今年的雨季防雷计划还没有得到开展——因为我们习惯性地认为雷雨总是在惊蜇节气之后才出现。没想到今年在惊蜇之前就会来一场雷雨。否则的话,我们就会作出积极的应对,将雨季避雷工作提前抓好。
    “能在成绩面前,主动地反思问题,这是你们的可贵之处!”盛于芳边说着,边对他们竖起了大拇指。而大伙听到了他们的对话,就噼里啪啦地鼓起掌来……(杨振)

敬业心 2018-03-13 08:22
感谢杨老师供稿

yangzhen 2018-03-13 10:38
谢谢老师。

敬业心 2018-03-14 06:38

yangzhen 2018-03-14 07:55
谢谢老师。

廖军 2018-03-28 22:43
可以用作班组一日

廖军 2018-03-28 22:46
可以用作班组一日

yangzhen 2018-03-30 09:19
谢谢老师。

yangzhen 2018-03-30 09:19
谢谢老师。


查看完整版本: [-- “我们不值得表扬!” --] [-- top --]



Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code © 2003-09 PHPWind
Time 0.015346 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us