查看完整版本: [-- 打胜抢修“每一战” --]

中国企业员工互动论坛 -> 【热点】班组热点 -> 打胜抢修“每一战” [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

风铃 2019-08-24 16:24

打胜抢修“每一战”

[attachment=444574]     “高压注水泵上方盖板咋会有这么多水珠呢?声音怎么异常呢?”8月24日下午13:35时,河北省冀东油田瑞丰化工公司配液站过滤班的王为彬一边自言自语,一边果断地停掉了泵房里高压注水泵。
    高压注水泵是瑞丰化工公司配液站雨水处理的重要设备,“肩负着”配液站雨水处理工作,同时还“承担着”瑞丰高76泥浆处理站等站点每天300多方雨水的处理工作,可谓“使命重大”。如果该设备出现故障不能正常工作的话,将会影响瑞丰公司多个生产单位的正常生产,不仅如此,还会如“蝴蝶效应’般地影响到油田采油、钻井的部分作业,势必会严重影响冀东油田的正常生产。王为彬师傅深感责任重大,一路小跑,一路呼哧,冲进值班室,将经过汇报给班长及站领导。
    13:45时,站领导、班长、安全员等“核心”人物齐刷刷地聚集在高压注水泵房。“三天前我来检查高压注水泵时,没有发现任何问题”过滤班班长王昱说。“活塞没发现什么问题,是不是上水管线堵塞造成的?”副站长国辉说。“泵压正常,皮带检查没问题,只是箱体温度比平常高”安全员郝路说,大家你一言我一语的献计献策。
   13:55时,经过大家的集思广益,判断出,是由于机油渗透水造成的。站长贺少武立即宣布启动应急预案。设备抢修应急处置小组人员各就各位,按既定的应急预案开展抢修工作。过滤班王昱、王为彬两人负责放出注水泵内的机油,检查是否乳化;副站长国辉负责联系综合服务中心维修班,请他们过来进行技术支援;工程师李罡负责到化工厂司机班找5公升柴油,清洗泵内缸膛用;库房周朦检查新机油够不够;配液班李伟成和朱斌把机油搬运到泵房门口备用;安全员郝路负责整个过程的安全监督;书记张桂兴负责现场总协调。时间争分夺秒,大家的背后被汗水浸湿,无瑕去顾及;额头上的汗水顺着脸颊往下淌,无人去擦拭,所有人心里只一种信念,赶紧检修完毕,恢复生产。
    14:10分,注水泵内的机油被放出来后,发现果然是缸膛内的机油渗水乳化了。“泵内机油渗水乳化,导致泵体温度升高,机油内的水经过高温汽化后从排气口排出,经室温冷却后形成水珠掉在泵体上表面” 副站长张云涛解释道。查出原因后,大家都长长的出了一口气。
    14:50分,泵内机油放完,拆掉前档板;用柴油清洗泵内缸膛,确保不留水分后,将前挡板装好;装新机油,分两组轮流罐装;经检查无误后启泵;对现场卫生进行清洁。
    15:30分,注水泵运行正常。
   “这次抢修工作之所以有序高效地开展,一是得益于平时的认真演练;二是得益于抢修小组精诚团结、密切配合;三是得益于大家的无私付出和忘我工作”,站长贺少武对抢修战的“胜利”做了总结,“在经后的工作中,这些抢修战,我们能只能打胜,不能失败”。
    看到设备的运转正常,过滤班的同志们在脸上抹了把汗,看着彼此黢黑、油腻的脸,都会心的笑了。( 方玉华    张桂兴)