金刚煤矿改造中风井风机供电线路

       为了适应金刚煤矿正常生产的需要,确保雷雨季节期间,该矿中风井风机的安全运行,8月21至24日,该矿进行了中风井风机一二回供电线路优化,将由l0KV变电所供电的中风井风机一、二回供电改为由35k∨变电站直接供中风井风机一、二回供电。
       改造前,每次雨季三防期间,因诸多因素,影响了风机在规定的时间内正常送电,从而给该矿风机的安全运行埋下安全隐患。为此,该矿决定对中风井风机一二回线路供电进行改造。改造前,准备好中风井一回、二回线路改造所需要的避雷器、镀锌扁铁、铝排、抢箍、并沟铜铝过渡线夹、10kV核相仪等辅助材料。铺设35kⅤ至10kv变电所中风井一回、二回高压电缆至规定位置,制作好电缆中间和终端头,对电缆做预试且合格。将两面高压配电板运到35k∨变电站进行安装,安装完成后分别做就地和五防远控分合闸试验,动作灵敏可靠。
        改造时,将中风井10K∨配电室进线二回Z402合闸,将中风井进线一回z401#和10K√联络开关z410分闸,将低压进线二回302#和低压联络310合闸,低压进线301分闸后,将10kV变电所408#按规定停电并且做好安全措施后开始进行工作。拆除10kⅤ变电所中风井一回408#负荷侧电缆终端头及穿墙处的铝排。将中风井一回高压电缆终端头一端接至35KⅤ变电站419#高压开关柜负荷侧,高压电缆另一端终端头三相分开后送电进行相序核对。将核对好A、B、C三相终端头接至10KV变电所中风井一回架空线路穿墙处耐张线夹的A、B、C三相。安装和固定高压电缆终端头和避雷器,确保相与相,相与地的安全距离。
分别断开35kV变电站419#和中风井z401#开关柜,安装结束后再一次核对相序,按同样方法改造中风井二回,全部改造完成后,分别对中风井一回、二回风机进行试运行,运行时间不少于8小时,运行正常后,按原来方式供电。
改造之后,该矿中风井风机一回、二回供电35k∨变电站直接供电,减少中间供电环节,减少了雷雨季接全矿停电时,风机停电影响的时间,确保了风机的安全运行,,保护了职工的人生安全,促进企业正常有序的安全生产。

登高的温石 2019-09-15 22:41
非常感谢来稿,素材不错的,但需要作出以下修改:
1.该文章不太像是报道,更像是专业论文,专业术语出现太频繁,咱们杂志面向的是全国各地的读者,所以要尽量转化成通俗易懂的语言,让广大读者都能读懂;2.请用讲故事的方式将整个故事情节写清楚,包括谁来执行,怎么执行的?3.突出线路改造过程中的创新部分,写出创新点。


查看完整版本: [-- 金刚煤矿改造中风井风机供电线路 --] [-- top --]