查看完整版本: [-- 【创新思路】河南油田采油一厂塔河项目部从手机小视频“搬下来”的装置 --]

中国企业员工互动论坛 -> 【创新】创新思路 -> 【创新思路】河南油田采油一厂塔河项目部从手机小视频“搬下来”的装置 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

为生歌唱 2020-05-11 21:19

【创新思路】河南油田采油一厂塔河项目部从手机小视频“搬下来”的装置

【创新思路】
从手机小视频“搬下来”的装置(图1幅)
◎谭吉辉

“这个加水控制装置,我是从手机上‘搬下来’的。”3月5日,一套由员工自主设计的加水控制装置在河南油田采油一厂塔河项目部成功应用,谈起受什么启发制作出该装置时,电仪班班长杜晓宏笑呵呵地说。
原来,2月27日塔河项目部的饮用水开水器出现故障,经检查,是电动机电磁阀失灵,造成加水电动机无法自动停止。如果电动机始终处在运转状态,开水罐内将会不停地加入生水,不光职工饮水质量无法保证,稍有不慎还会发生冒罐事故,更严重的是,电动机一旦过热烧毁,将使项目部200余名在岗员工无热水可用。项目部一边派专人守在热水罐旁,手动开关电机,一边联系购买新的电磁阀和电动机。但是,正值疫情防控期,许多厂家还未复工,无法买到配套设备。
杜晓宏看在眼里急在心里,有一天他刷手机时,无意中看到一个使用电泵控制水源的小视频,便萌生了设计一个加水控制装置的念头。他与同事李功华一起商量,李功华非常支持他的想法,并提出许多可行性建议。他们立足于便于维修,从废旧物品中选择了一些简单实用的材料,几经商讨、几易其稿后,终于确定了方案。经过连续几天的攻关,他们最终设计制作出一套加水控制装置,投入试验后又经过几次改进,终于成功安装使用。
这套加水控制装置由一块修复过的电接点压力表和一块交流接触器构成,当锅炉里的水压力高于0.13兆帕时,压力表自动断开、使交流接触器停止工作,切断锅炉供水电动机电源,停止供水;当锅炉里的水压力逐渐下降,低于0.1兆帕时,控制装置会自动恢复供水电动机电源,开始向锅炉供水。
加水控制装置投入使用后,自动供水、及时切断电源、保护电动机等得到有效控制,避免了饮用水开水器冒罐现象的发生,节省了人力物力,节约了成本。
图为杜晓宏(左)和李功华这个现场对加水控制装置进行检测 [attachment=453078]