安全技术交底记录
编号
工程名称
×××工程
施工单位
×××建筑工程公司
交底提要
大模板安装与拆除安全交底
交底日期
×年×月×目
交底内容: }agl:~C  
大模板安装与拆除安全技术交底
  1.大模板堆放的安全要求 ZK ?x_`w  
  (1)平模叠放运输时,垫木必须上下对齐,绑扎牢固,车上严禁坐人。 ~NcJLU!au  
  (2)大模板放置时,下面不得压有电线和气焊管线。 7O9s 5  
  (3)平模存放时,必须满足地区条件所要求的自稳角。大模板存放在施工楼层上,应有可靠的防倾倒措施。在地面存放横板时,两块大模板应采用板面对板面的存放方法,长期存放应将模板联成整体。对没有支撑或自稳角不足的大棋板,应存放在专用的堆放架上,或者平卧堆放,严禁靠放到其他模板或构件上,以防下脚滑移倾翻伤人。 A5`7o9  
  2.大模板安装安全要求 r2] (~&i2  
(1)大模板组装或拆除时,指挥、拆除和挂钩人员,必须站在安全可靠的地方方可操作,严禁任何人员随大模板起吊,安装外模板的操作人员应配挂安全带。 '0O[d N  
    (2)大模板必须设有操作平台、上下梯道、防护栏杆等附属设施。如有损坏,应及时修好。大模板安装就位后为便于浇倒混凝土,两道墙模板平台问应搭设l临时走道或其他安全措施,严禁操作人员在外墙板上行走。 b #^aM  
    (3)大模板起吊前,应将吊机的位置调整适当,并检查吊装用绳索、卡具及每块模板上的吊环是否牢固可靠,然后将吊钩挂好,拆除一切临时支撑,稳起稳吊不得斜牵起吊,禁止用人力搬动模板。吊运安装过程中,严防模板大幅度摆或碰倒其他模板。 kIfb!  
    (4)吊装大模板时,如有防止脱钩装置,可吊运同一房间的两块板,但禁止隔着墙同时吊运另一面的一块模板。 D}061~zb$  
    (5)大模板安装时,应先内后外,单面模板就位后,应用支架固定并支撑牢固。双面横板就位后用拉杆和螺栓固定,未就位和固定前不得摘钩。 4bxkp3~h;  
    (6)组装平模时,应及时用卡或花篮螺丝将相邻模板连接好,防止倾倒;安装外墙外模板时,必须将悬挑扁担固定,位置调好后,方可摘钩。外墙外模板安装好后要立即穿好销杆,紧固螺栓。 QlS5B.h,  
(7)有平台的大模板起吊时,平台上禁止存放任何物料。里外角模和临时摘挂的板面与大模板必须连接牢固,防止脱开和断裂坠落。 H4m6H)KOG  
(8)模板安装就位后,要采取防止触电的保护措施,应设专人将大模板串联起来,并与避雷网接通,防止漏电伤人。 #PrV) en  
(9)清扫模板和刷隔离剂时,必须将模板支撑牢固,两板中间保持不应少于60cm的走道。 qE` =^  
3.大模板拆除安全要求 7>zKW?  
(1)拆除模板应先拆穿墙螺栓和铁件等,并使模板面与墙面脱离,方可慢速起吊。起吊前认真检查固定件是否全部拆除。 #w*pWD^  
 (2)起吊时应先稍微移动一下,证明确属无误后,方可正式起吊。 9kF#*  
(3)大模板的外模板拆除前,要用吊机事先吊好,然后才准拆除悬挂扁担及固定件。  hY1|qp  