灯火 2021-06-24 14:37

靶向辅导让技能学习“活”起来

在孔庄煤矿皮带科维修车间,井下电钳工邵壮头上蓝色的帽子,在QJZ6-80型号真空电磁启动器前紧锁起眉头,眼前这台设备只要一送电,上级馈电开关就掉电,并且接连掉了两次,这情况让邵壮一筹莫展,他去年6月份才跟师父签订的师徒合同,维修经验还不丰富。
他的师父田鹏看到邵壮在设备前发呆,便走了过来,怎么回事?遇到难题了
邵壮挠了挠说:师父这真空电磁启动器一送电就掉电,连着两次了,我不敢再送了
“哦,这个不难,我好好给你讲讲,你先把上级开关停电闭锁挂牌田鹏开始指导邵壮。他把真空电磁启动器开关打开,抽出开关芯子说:“在地面维修开关时,首先要确定开关电压等级,因为井下电压等级大部分为660V或1140V,地面维修开关时电压等级660V,所以要先电压等级是否匹配
邵壮蹲下身打量着开关芯:“开关芯电压等级是660V呀,为什么还是掉电呢
田鹏反问他:刚才你送电测试开关时怎么操作的
邵壮回答“我就给开关送了一下电,动了一下开关的隔离刀闸
田鹏一拍手说隔离刀闸就是关键,由于开关在井下长期反复停送电,有时会造成隔离刀闸的匝间短路,上级馈电开关保护动作掉电,你拿个新隔离刀闸换上试试
邵壮换上新的隔离刀闸再送电,一次就成功了,嘿,不掉电了”邵壮咧开嘴笑了:“还是师父水平高,佩服。”
田鹏笑着说:“少恭维我,你处理问题多了,水平也会提升上来,还有啥问题吗?”
邵壮抓住机会问:,为什么有时候馈电开关不吸合呀?
田鹏“开关不吸合的原因有很多,送上电后要观察显示屏亮不亮,如果亮基本上开关的变压器是好的,如果不亮,就要检查开关的变压器有没有烧坏
邵壮接着问道开关的显示屏亮,还是不吸合呢?
田鹏随手拿起旁边的万用表,那就看看开关按钮,如果开关按钮是好的,显示屏亮,就要考虑开关芯的控制模块、本安模块、保护模块与保险是否有问题。
这时,田鹏教给邵壮用“听”的方法判断模块的好坏虽然各模块都是集成的,但每个模块里都会有一个小继电器在里面,当送电后,小继电器就会工作,吸合发出啪的声音,像咱们淮南万泰的80开关,送电以后一般会发出两声啪啪的声音。这个时候就可以判断模块的好坏了田鹏接着说,“如果听到声音了,开关还是不吸合,就要考虑各模块的接线是否牢固,有无虚接,如果各模块的接线是好的,就要考虑本安模块与控制模块的小保险是否烧掉,更换新的本安模块与控制模块
谢谢师父,这都是干货,我得好好记下来。这次靶向辅导,让邵壮学到了很多知识,获益匪浅。


为生歌唱 2021-06-24 20:49
这种学习形式很好

dqqjk 2021-06-24 20:55
写得很好。感谢来稿!7期采用哦

dqqjk 2021-06-24 20:56
唯一的缺点是缺时间要素哈

dongzi 2021-06-24 21:07
学习欣赏

zj66 2021-06-25 20:59
要更换新的本安模块与控制模块


查看完整版本: [-- 靶向辅导让技能学习“活”起来 --] [-- top --]



Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code © 2003-09 PHPWind
Time 0.016295 second(s),query:2 Gzip enabled