【999期跟帖 紧要时刻】“菌”情紧急,刻不容缓
“菌”情紧急,刻不容缓8月3日上午10点30分,江汉油田水电厂污水处理厂中控电脑系统报警,1号氧化沟2台曝气转刷因电路故障停止运转。如果曝气转刷不运转,氧化沟内的活性污泥菌种会因缺氧而死亡,导致水质不能达标排放,对周边环境造成污染,必须在1小时内恢复运行。该厂维修班电工李平接到维修任务后,立刻赶往配电室对配电柜内电气元件和线路进行检查,确定故障是由于配电柜内交流接触器线圈烧毁所致,并在11点半之前更换完毕,2台曝气转刷又发出了“轰隆隆”的运转声。(谢江摄)
修改稿
“菌”情紧急,电工李平受命除障
8月3日上午10点30分,江汉油田水电厂污水处理厂氧化沟内2台曝气转刷突然停止运转,如不在1小时内修复,氧化沟内的活性污泥菌种会因缺氧而死亡,将导致水质不能达标排放,对周边环境造成污染。该厂维修班电工李平接到维修任务后,立刻赶赴现场,通过听、看、闻确定了故障的范围,利用对电源、线路、负载等情况的检测、分析,一步一步缩小并锁定故障,终于在11点半之前将故障排除。 老师,个人建议谨供参考。1、前面的紧要时刻,语言再精炼些;2、建议后面围绕李平如何解除故障,如何付出努力来写,不需要交待故障点是什么。 这是个好题材! 谢谢老师的指点。 修改稿
8月3日上午10点30分,江汉油田水电厂污水处理厂氧化沟内2台曝气转刷因电路故障停止运转,如不在1小时内修复,氧化沟内的活性污泥菌种会因缺氧而死亡,将导致水质不能达标排放,对周边环境造成污染。该厂维修班电工李平接到维修任务后,立刻赶赴现场,通过听、看、闻确定了故障的范围,利用对电源、线路、负载等情况的检测、分析,一步一步缩小并锁定了故障,终于在11点半之前将故障排除。
不好意思,我对这个论坛的操作还不是很熟悉,所以修改稿发了2次,请谅解。 标题需要改,刻不容缓是个虚词,要具体写清谁、干什么 题目修改:"菌"情紧急,电工李平受命除障 第一次在国家级的报纸发文章,我太兴奋了。谢谢各位老师的点评、帮助和支持。