神东设备维修中心二厂:变压器试验台升级,检测设备又快又准

   神东设备维修中心二厂二部改造升级后的变压器综合试验台及测试区域顺利投入使用。
   据了解,升级前的试验台只能逐个项目进行测试,不仅工作效率低而且测试数据存在一定误差,特别是在车间检修任务重、测试设备多的情况下更是得“排队约号”,严重制约了车间设备的测试和检修工作。为解决上述问题,该部技术人员通过多方咨询和考察,最终根据检修工艺要求,将试验台部分配件同车间实际生产相结合,对现有试验台进行升级改造。
   升级改造后的变压器综合试验台测量部分由高档单片机控制,测试数据实现了数字显示,并由单片机同步采样,通过单片机控制模块上传至工业计算机,能自动出具综合性能检验报告,实现了移动变电站综合性能检测,避免了传统试验方法中电压表、电流表、功率表分别读数并由人工计算造成的误差。
“升级后的变压器综合试验台可以应用于矿用变压器的直流电阻、变压器变比、极性、组别、变压器空载、负载特性及工频耐压等试验,不仅提高了工作效率,消除了设备的安全隐患,还提高了质量检测数据的准确性。”该厂副经理段醒梦说。

淡若清风 发表于 2021-5-10 15:22:26

收到,谢谢支持。可以添加此项创新的过程,比如,是谁主导完成的这项升级工作,中间遇到了什么困难,是如何解决的等。

zj66 发表于 2021-5-11 21:35:11

消除了设备的安全隐患,还提高了质量检测数据的准确性。

为生歌唱 发表于 2021-5-11 22:09:00

照片选的角度不好
页: [1]
查看完整版本: 神东设备维修中心二厂:变压器试验台升级,检测设备又快又准