张宣科技检修公司基层工会“小建议”活动解难题
近日,为解决工作中遇到的难点疑点问题,河钢集团张宣科技检修公司电控四作业区工会在职工中开展了 “小建议”征集活动,不仅提高了职工解决问题的能力,而且助力了产线生产稳定。“不行,咱就将断线检测保护信号改为使用张力检测传感器进行断线检测。”4月1日,在班前会上,职工李庆龙的这一“小建议”彻底解决了镀锌线产线放线机乱线或断线问题,即为生产顺行提供了保障又得到了工友的一致好评。
放线机是镀锌产线的主要设备之一,工作中要确保钢丝保持一定的张力,以避免放线装置转动过快而引起钢丝乱线或断线,原使用接近开关进行断线检测,在放线过程中,如果接近开关失去信号,认为钢丝已断线,执行停车命令对设备进行保护。而在日常生产中,接近开关易产生误信号引起放线机误动作停车,大大影响生产正常运行。为此,张宣科技机电公司工程技术人员采用李庆龙的“小建议”对镀锌线产线放线机检测系统进行了改造。
3月,李庆龙在设备点检时就发现岗位工因放线机的乱线或断线问题,造成劳动强度增大。为降低岗位工的劳动强度,他一有时间便来到放线机前仔细观察。这次改造由李庆龙牵头,首先工程技术人员将断线检测保护信号改为使用张力检测传感器进行断线检测。其次屏蔽断线检测接近开关故障点更改放线机系统控制程序。
改造后,张力检测传感器输出模拟量信号控制在0-20mA,张力正常检测保持在10mA±2mA范围内,当大于12mA或小于8mA认为张力异常,当张力检测传感器输出信号小于6mA持续2秒后,认为断线,放线机系统进行停车保护,有效避免了放线机在钢丝放线过程中的断线保护信号误动作情况,极大地提高了设备的使用效率。
据了解,今年以来李庆龙提出合理化建议16条,助力了产线生产稳定。(岳大旭) “小建议”活动解难题,大赞