zj66 发表于 2023-7-3 21:30:49

鏖战电缆隧道

           鏖战电缆隧道
               ◎尹红伟
5月24日7时许,新天钢集团天铁公司动力厂供电车间电缆班接到7号发电站双电源供电改造任务后,紧急召开会议布置工作(图1)。明确任务分工和防护措施后,班长牛明利便组织人员,带上工器具赶赴电缆隧道。
电缆隧道深2米,宽1米,不仅空间狭窄,而且光线昏暗,工作起来很不方便。尤其是在里边做电缆接头,操作工序又很繁琐,有职工开始产生畏难情绪。
“困难再大,我们今天也要想办法完成任务。”牛明利说,“因为7号发电站单电源运行,可靠性低,保障难度大、风险高,一旦发生意外,会影响到它所带的高炉除尘风机以及北池线两个重要用户的正常用电。”
隧道内30多条不同型号不同规格的电缆,上下码放在两侧密密麻麻的电缆支架上。牛明利他们首先将需要互相对接的12条高压电缆,逐一鉴定、排查、梳理、标注出来   (图2)。随之按照路由、走向,把电缆挪移、敷设就位。
“电缆支架是由角铁焊制的,大家一定要注意,不要被磕伤了。也要注意不要踩碰到受力点比较大的其它带电电缆,以免造成安全事故。”大家行走在光线昏暗的空间内,互相提醒着。
“没有腾挪空间,我们可以两人一组,对6个中间接头一个一个拿下。”确认完接头的具体位置,吴天文和李书平提议。
“好,这样还能提高作业效率。”牛明利一边说着,一边叮嘱大家活急但心不能急,如果误切、误断、误连,会引发安全事故,一定要心细如发、谨慎作业。
给高压电缆做接头是一个精细活儿,每层怎么割、留几厘米等都有不同要求,否则电缆就会存在安全隐患,因此需要职工们拥有过硬的技术水平才行。“接上电缆接头后,再从里至外一层一层按原样‘缝合’,一个接头最短也需要2个小时,仿佛是在做一台‘手术’。”职工赵明海说话间,发现10号发电站至5号鼓风机站之间的电缆横截面与二总降站至7号发电站之间的电缆横截面不匹配,不容易连接,随即向牛明利汇报。
“将小截面的电缆填充电缆线芯,找正找齐后再对接。”牛明利边说边示范。他仔细地将铜芯处打磨、擦净、缠涂、连紧,再用压线钳固定,动作娴熟而又麻利    (图3)。
13时50分许,所有的电缆中间接头制作终于完成。满身灰尘的他们爬出电缆隧道,疲惫又饥饿。简单地洗漱了下,便大口大口地吃起了食堂给他们准备的加班饭。
下午,牛明利将班组成员分成两组,分别对7号发电站在线电缆线路展开安全隐患排查。昏暗的电缆隧道内,他们仔细地查看每一根电缆,发现有损伤或者存在安全隐患的地方,即刻进行处理(图4)。随后,摇测电缆绝缘,将电缆接入配电柜,紧张而又忙碌。
“报告班长,所有人员都已撤离电缆隧道,安全措施已全部做到位,可以做电缆耐压试验。”17时30分许,赵明海向牛明利汇报。牛明利随即组织人员展开试验(图5)。
试验合格!试送电成功后,电缆班结束了一天的工作。