“冯班长,我们小区11号楼开关箱过热,但因配电室内标识不清,我们忙碌了1个多小时,也没查出对应的开关,您能帮个忙吗?”3月6日一大早,国网山东电力公司淄博供电公司张店供电中心客户一班班长冯忠奎便接到安嘉小区物业人员的求助电话。“好,马上到。”冯忠奎说完,便和同事带上他们研制的“神器”赶往该小区,不到10分钟,便识别出11号楼的上级电源,消除了隐患。
该“神器”是冯忠奎创新工作室研发的基于同步电流对比法的台区低压分支线高效识别仪。“它的研发要从2018年说起。”冯忠奎回忆说,“那年3月份,张店供电中心接到了台区拓扑关系普查工作任务,即把配电变压器每一路低压开关带哪一座楼画在图纸上,以便于台区线损管控、精准停电检修和低压透明化改造等工作。那时,我们供电中心管理的1308台变压器中,有14554个低压开关需要核实标签上贴的楼号与实际所带楼号是否一致,工作量太大了。”
为此,冯忠奎创新工作室成员便决定研制一台基于同步电流对比法的台区低压分支线高效识别仪。“以前,台区拓扑关系普查的方法是使用钳形电流表在配电室低压开关出线电缆头处、楼头箱进线电缆头处,分别测量同一相电流。如果电流值差不多就确定为同一根电缆,也就是该开关带着这座楼,否则换另一座楼测量。该方法费时费力,且受电流波动影响,准确率只有96.3%。要想办法提升查找速度和电缆核实的准确率才行。”冯忠奎率先说。“将1对钳形电流表增加到3对,在电缆的首端和末端分别测三相电流来对比大小,这样要高于1相电缆逐一比对的准确率。”工作室成员、客户服务二班班长李凯接过话题说,“地下配电室手机信号断断续续,使用手机微信视频进行数据核对会出现视频卡顿、延迟现象,我们就只传输三相电流值。”在他的启发下,创新团队按照“同一根导线在相同的时间点,导线的首端和末端的电流相等”的原理,成功研发了“神器”,并用它顺利完成了台区拓扑绘制工作,且使台区拓扑识别准确率达99.93%。
“由于老旧小区配电设备存在电缆的色相带与它的实际相位不相符问题,我们判断是不是同一相电缆时依据电缆首端与末端的色相带来进行判断,这样就出现了误差,也就有了0.07%的不准确性。”冯忠奎解释说。
2021年5月初,张店供电中心又接到普查楼头箱与各个单元集中表箱之间的拓扑关系普查的工作任务。“与上次普查相比,工作量翻了近4倍,约5.66万根电缆需要识别、核对。但是,由于楼头箱出线电缆相与相间距小,咱们的‘神器’钳子卡不进去,而且建在地下二层及以下配电室信号弱,对测试工作有一定的影响。我们需要对‘神器’升级改造。”经过分析思考后,冯忠奎对工作室成员陈安康说。创新团队围绕以上问题进行反复讨论、分析验证,确定了“神器”升级改造方案:一是将电缆识别仪钳子尺寸变小,将电磁式电流钳改为柔性电流互感器,就可以穿过缝隙卡到电缆上。二是给仪器配置两根天线,即1根微型天线和1根增强型天线。微型天线可用在信号好的地方,增强型天线可设置5米或10米的延长线,用在没有信号的负二层电表间,这样仪器便可在不同环境的配电室内进行测量工作。
按照该方案对“神器”进行升级改造后,创新团队又把工作重点放在解决电缆测试存在0.07%的不准确性问题上。这时,陈安康提议说:“可以改变之前的A相电流钳只能卡A相电缆的原则,不分相位,把同一时刻首端和末端三相电流数值都采集上来,以首端电流最大值比末端电流最大值、中值比中值、小值比小值,且连续对比采集5个整秒的5组数据,如果每组数据都能够比对成功,则证明是同一根电缆。”果然,此方法十分奏效。“我们使用‘神器’运用该方法对2.62万根电缆进行识别、核对,无一处错误,使台区拓扑识别准确率达100%。”冯忠奎高兴地说。
目前,基于同步电流对比法的台区低压分支线高效识别仪已在青岛、潍坊等供电公司推广使用,不仅提升台区拓扑关系普查工作速度,还提高了社区配网抢修速度和准确率。                                 
图1:创新团队商讨如何解决测量电缆间距小的难题

图2:创新团队用钳形电流表测量电缆头电流值,开展测试台区拓扑关系普查工作

图3:创新团队使用自制“神器”开展台区拓扑关系普查工作