一键解锁高效能!通信蓄电池测试分析快准秘籍
一键解锁高效能!通信蓄电池测试分析快准秘籍国网枣庄供电公司张冉张鑫“今年完成春检工作比去年提前了整整10天,有了咱们的创新法宝‘新型蓄电池测试分析仪器’,一键开启即可获取蓄电池电压数值,还能将数据调整为柱状图形式完成实时分析,极大提高了工作效率哩!”6月3日,在完成110千伏峄城变电站春检工作后,枣庄供电公司通信运检一班副班长种飞洲激动地说道。时间回到2023年2月3日,“变电站的通信蓄电池检查,咱们基本都是使用万用表完成,操作空间较小,易存在触电风险,花费时间长不说,还需要3个人同时配合完成,咱班人员越来越少,得想个好办法提高这部分的工作效率啊。”在通信运检一班的创新沙龙活动中,大家针对通信蓄电池检查工作开展了一场“头脑风暴”。近三年,通信运检一班累计4名老师傅退休,新进1名新员工,全班仅10人,承担着枣庄地区120座变电站通信传输设备和光缆运维工作。现如今,变电站逐年增加,面对运维人员缩减、运维任务增多的情况,身为班长的陆璐忧心忡忡,他深知唯有通过科技创新,才能找到提升质量、安全和效率的新途径。
“针对这个问题,我有一点想法,”李卫国说道,“万用表只有两个表笔,一组通信蓄电池有24节,咱们挨个完成电压测量需要大量重复,表笔怼在极柱的工作还容易造成触电危险。可以想办法增加表笔数量,比方说,增加24条,这样便可以一次性获取整组蓄电池电压,减少反复测试花费的时间。”“李班说的很对,而且,我认为咱们人工记录的方式过于落后,需要人工计算24节电压值的压差,有时候重复测量3-4次,这就是96个数据呀!应该增加具有自动保存功能和电压差值计算功能的模块,提高数据分析效率。”贺茂彤兴奋的说道。“嗯,通信蓄电池检查耗时耗力的问题大家也都反映了很多次,基本上都是希望能在设备方面进行改进。李班和小贺提出的这几个思路我觉得是个值得探索的方向,咱们找找有关文献,研究它们的实现方案,今年咱们结合QC创新的任务,彻底解决这个大难题!”班长陆璐点点头,想到大家对蓄电池检查的改进思路有这么多好的想法,心里非常激动。
为了保证这个想法实现,大家在工作之余,致力于研究目前现有的先进水平,利用PDCA循环法则对目前存在的问题开始剖析,根据造成问题的主要症结依次提出解决方案:1.增加蓄电池电压测量通道。在原有万用表的基础上,我们先是增加了24条测试通道,结合多年的施工经验发现,圆形卡扣比更安全,在每一条测试线加装圆形卡扣,便于夹住电池极柱。2.提高电压差值分析速度。我们添加了具有自动保存功能的电子模块,选取冒泡法、插入法、归并法、基数排序法等4种常用稳定性强的数据分析算法进行对比,考虑电压值数据具有数值大小相近、数值差距主要依据小数点后三位等特点,最终将冒泡法植入到单片机,并确定单片机的连接方案。3.延长电压值数据保持时间。我们借助电子集成模块增加了数据自动保存的功能,保证测量的电压值数据可以实时采集到电子集成模块中,并实现保存时间25分钟以上。
经过一年多时间反复次试验和改进,最终我们研制出了“新型蓄电池测试分析仪器”,在实际使用中,通信运维人员通过将24个圆形卡扣夹在电池极柱,开启显示器的开机按钮,并可以一次性显示24节蓄电池电压值数据,除此之外,还能够实时监测内阻、电流和温度,不仅功能齐全,还便于携带,极大地提高了工作的效率和准确性,有效缩短了工期。直至今日,这项创新成果在枣庄地区广泛应用,并入选山东省电力公司创新项目转化目录。通信运检一班编制成QC成果,先后荣获2022年省公司优秀质量管理小组一等奖、2023年山东省优秀质量管理小组一等奖和“全国优秀质量管理小组”荣誉称号、2024年国际质量管理小组会议(ICQCC)优胜奖并推荐参加国际QC发布交流会。