文平 发表于 2024-7-31 17:43:25

床温穿铠甲:解决床温频繁损坏难题

床温穿铠甲:解决床温频繁损坏难题
作者:冯轲
每当看见运行人员提出床温测量不准的缺陷,大家都一脸的为难,作为热工检修人员竟然对更换床温元件如此无奈,最大的原因就是“烫”,实在是太烫,即便是穿上防烫服更换也是高温炙烤,满脸通红。
陕西能源麟北发电有限公司是350MW循环流化床机组,锅炉采用的是东方锅炉股份有限公司生产的电站锅炉,微正压运行,其特点就是燃烧煤料无需磨煤机粉磨,以一定粒径的颗粒形式送入炉内,在底层一次风的助力下,颗粒在炉膛内部上下翻滚悬浮燃烧,燃烧温度可达900摄氏度。而床温元件则穿过炉膛内壁,插入炉膛约12厘米测量床层温度,高温加之煤料颗粒的反复冲刷,使得前后墙18支床温元件极易磨损损坏,平均寿命也只有一个月左右。而床温属于流化床锅炉的重要保护测点,参与MFT跳闸保护,一旦测量不准或损坏将直接影响锅炉运行安全,导致机组跳机。因此在机组运行过程中出现床温损坏检修人员都及时抽出更换,此间,高空作业加上穿着厚重的防烫服操作不便,稍有不慎床温套管内喷出的燃烧煤粉就会烫伤人员,危及人身安全。
自2019年发电厂投产以来,床温频繁损坏一直是困扰热工检修的难题,热工检修人员也多次与东锅及床温元件厂家沟通,尝试变换床温插入炉膛深度和更换热电偶耐磨套管型号等方法,但收效甚微。为了彻底攻克这一难题,我厂“武文兵技能创新工作室”带头人武文兵迅速成立QC技术攻关小组,积极调研同类型电厂床温元件使用情况及安装方式,仔细分析我厂床温磨损情况,查找问题根源提出优化的解决方案——为床温穿上铠甲,即在床温元件安装孔上缘加装由背靠背呈蝶形布置的上弧形板和下弧形板组成的保护装置,把深入炉膛的床温元件“包裹”其中,并在上弧形板内填充耐磨浇注料,更好的抵挡燃烧颗粒对床温元件的冲刷,为了增加“铠甲”的使用寿命,QC小组尝试铸铁、钢板、铝合金、不锈钢等多种材质试验,最后确定使用过热器管排耐磨瓦制作,既省去单独采购费用,使用寿命也更长。
这件小小的“蝶形铠甲”让床温元件平均寿命延长至6到8个月,保证机组在运行期间床温测点的准确性,检修人员只需在每次机组停机检修期间检查保护装置的完整性,对受损的部件进行更换和加固即可。这个创新改造既保障了设备的安全稳定运行,也杜绝了因更换元件而产生人身伤害风险,同时也降低了检修维护成本,每年节约生产成员约60万元,一举多得。《一种循环流化床锅炉床温测量元件保护装置》更是取得了国家知识产权局实用新型专利。
页: [1]