太湖巡线
太湖巡线◎杨小明
8月1日10时许,在江苏省苏州市吴中区滨湖大道的太湖石路浜闸口,国网苏州供电公司运检中心输电运检六班班长王昌幼带领班组成员仔细检查工器具是否齐全后,开始在太湖巡视500千伏笠木线和笠渎线。
7公里的输电线路在太湖里绵延展开,冲锋舟载着他们在湖面穿梭(图1)。
在70号和71号铁塔之间,冲锋舟停了下来。王昌幼拿起测距仪,测量导线最低点到湖面的距离(图2)。
“19.2米,和刚才测得差不多。”同行的班组成员何春应一边说着,一边在记录本上记下相关数据。
在71号塔基处,冲锋舟船体横靠立柱,何春应用手揭开扶梯的盖板,抓住扶梯,双脚用力一蹬,快速爬到了铁塔的塔基上。王昌幼把卷尺递给何春应,并将卷尺下拉与水面齐平(图3),测距为1.42米。
500千伏笠木线和笠渎线还有一段长约2.5公里的山上线路。14时许,湖上巡线结束后,他们便乘着冲锋舟往目的地疾驰而去。身上的衣服已经湿透了(图4),分不清是因为汗水还是湖水。
为防止蚊虫叮咬,巡线队员在正式进入山林前拿着驱蚊水互相喷了起来(图5)。
“这一段路荆棘密布、杂草丛生,行走起来非常困难,一定要注意安全。”王昌幼提醒说。他拿起镰刀将上山小路上的刺藤、杂草清理干净(图6),方便队员行走。
经过20多分钟的艰难跋涉,巡线队员终于抵达山顶。稍作休息,何春应取出一架无人机,准备开展无人机巡检工作(图7)。
“在我们的日常巡检过程中,像杆塔基础及塔身低处的缺陷可以依靠经验丰富的巡视队员来发现,而位于高处的隐患和缺陷就要靠无人机拍摄的照片了。有了它,所有缺陷都无处遁形,我们的工作效率也明显提升了。”何春应说。
随后,王昌幼带着齐森去测铁塔的接地电阻,这也是今天的重点工作之一。
18时左右,所有工作全部完成。来不及在山顶欣赏太湖的落日,王昌幼他们便赶在天黑之前下山去了。 (图6) (图7)
页:
[1]