为防雷接地端子装上“保护套”
◎李学“自从接地端子保护装置投入使用后,犹如为接地端子装上了‘保护套’,它再也没有被损坏过。”10月10日,谈起防雷接地保护装置的使用效果,中铁二十四局青岛地铁2号线二期05工区“红铁连”班组总工程师路冬冬一脸满意地说。
雷电是生活中非常常见的一种自然现象。它不仅会对人的生命安全产生威胁,还会对电气设备造成一系列的影响,严重时会损坏设备。地铁工程中集成了大量的电源、信号、通信等各个子系统,一旦遭受雷击,有可能造成较严重的人员伤亡和经济损失。因此,每座地铁站都必须采取全面的防雷接地措施,其中,外部防雷装置由接闪器、引下线、接地体、接地线和接地端子等组成。接地端子是将宽度为5厘米的紫铜排穿入直径为10厘米钢管内,钢管空隙用橡胶绝缘填充的一种装置。在地铁站结构施工过程中,将接地端子预埋在底板的混凝土中,凸出混凝土面约30厘米,待车站主体结构施工完成后,再进行接地线路连接。但是,在车站主体结构施工阶段,常常会因为接地端子保护措施落实不到位等原因,造成接地端子被损坏的现象。“接地端子一旦被损坏,后期完善外部防雷装置特别麻烦,需要将底板混凝土凿除进行接地线路连接,这会对车站结构防水质量造成影响。”路冬冬介绍说。为此,路冬冬决定带领班组技术员高儒谅等人尽快解决这一难题。
今年6月份,路冬冬与技术人员对地铁站施工现场进行了认真调研,找到了接地端子被损坏的主要原因:一是接地端子标识不清,转运材料时,不小心碰撞到防护装置,导致其损坏;二是接地端子保护装置不牢固,不能起到应有的保护作用。原因找到后,大家一致同意制作一款专用的接地端子保护装置来解决问题,并针对接地端子长度短、体积小等特点,提出PVC(聚氯乙烯)套管保护、钢制围栏、混凝土包封等3种方案。经过现场实验对比后,决定选用混凝土包封的解决方案,也就是用预制混凝土、钢筋等材料制作一款防雷接地保护装置。
“路总,方形的混凝土保护装置安装拆除不方便,有棱有角的,职工碰到它就会对身体造成伤害。”高儒谅提议说,“咱们把外形设计成圆柱形吧。”“好。”路冬冬答道。经过几次BIM(建筑信息模型)构图,路冬冬绘制了圆柱形预制混凝土构件加装钢筋提手的防雷接地端子保护装置图纸,并确定了制作方案,即截取长为4厘米、直径为30厘米的钢管,将长为30厘米、直径为11厘米的PVC套管顶端封闭,放置于钢管内侧当作内模,在钢管与PVC套管之间灌注混凝土,并在混凝土顶面插入钢筋制作的提手,待混凝土凝固后,表面涂上黄黑相间的反光漆,提醒职工在施工中注意不要碰到它。
该保护装置使用方便,结实耐用,占地面积小,既具有PVC套管简单实用的特点,又具有混凝土自重大、强度高、不易倾倒和损坏的特点,有效解决了接地端子容易被损坏的难题,提高了施工现场安全管理标准化水平。“如果采用钢制围栏进行防护,需要两名职工安装1个小时,且占用场地4平方米。使用接地端子保护装置,只需1名职工将保护装置套在接地端子上即可,几乎不占用其他场地,大大减少了人工成本,为其他作业工序腾出了工作面。”路冬冬说。
图1:路冬冬(右)与技术人员们商讨如何制作防雷接地端子保护装置
图2:防雷接地端子保护装置由方形改为圆形后的效果